400/220低压配电室,内部只放置几个递延配电柜的,现在净高只有2380mm,能满足要求吗?选用XL-21柜子,高度是1800mm,柜顶走桥架,而且配电房设在地下室最低层还需要抬高的我是思路是,在地下室做好排水设施,地面抬高100,柜子落地100安装,这样柜顶上空只有380mm高度了,能安装桥架吗?
400/220低压配电室,内部只放置几个递延配电柜的,现在净高只有2380mm,能满足要求吗?
选用XL-21柜子,高度是1800mm,柜顶走桥架,而且配电房设在地下室最低层还需要抬高的
我是思路是,在地下室做好排水设施,地面抬高100,柜子落地100安装,
这样柜顶上空只有380mm高度了,能安装桥架吗?
2楼
什么地方那么穷啊
回复
3楼
还要考虑结构梁高啊,这样层高是不够的。JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》
8.10.3 电缆桥架水平敷设时的距地高度不宜低于2.5m,垂直敷设时距地高度不宜低于1.8m。除敷设在电气专用房间内外,当不能满足要求时,应加金属盖板保护。
8.10.5 电缆桥架多层敷设时,其层间距离应符合下列规定:
1 电力电缆桥架间不应小于0.3m;
2 电信电缆与电力电缆桥架问不宜小于o.5m,当有屏蔽板时可减少到0.3m;
3 控制电缆桥架间不应小于0.2m;
4 桥架上部距顶棚、楼板或梁等障碍物不宜小于o.3m。
回复
4楼
高度只有2380mm的房间内肯定不能做成配电室了,因为低压开关柜的高度是2200mm左右,都碰顶了,上盖板都打不开,更不用说上面走槽盒了。
XL-21是动力箱,单个箱内能装开关非常有限,少量负荷倒是可以带的,但一个房间内不宜放很多动力箱。
回复
5楼
呵呵,现在好多地方设计甲方抠门,恨不得不要配电室。
回复
6楼
区管,请教下:
那如果是XL-21箱,2台,不是配电室,是电气间,只有这么两台动力箱,净高2480够不够?
回复
7楼
谁弄得配电间 净空这么低 380还能装下啥哦
回复
8楼
谁弄得配电间 净空这么低 380还能装下啥哦
回复
9楼
初学者路过 学习了 希望多多交流啊
回复
10楼
高度不太够,这样不行的
回复
11楼
净高太低了,不考虑其它的顶上的桥架和电费施工很有难度。
地下室最低压,要看当地的情况,如果雨水丰富的南方是不允许的。
回复