低压配电室负荷计算问题
menghuanshiqing
2011年06月15日 23:30:54
只看楼主

我这有一个低压配电室,有两段母线,分段运行,由两台1250KVA油变压器(10KV72.17A/400V1804.3A)供电。现在正常Ⅰ、Ⅱ电流基本都在1000A左右,现在要添加一套设备,打算现场设配电箱,主要设备有1台风机电机185KW,3台110KW水泵(2用1备),那么新增负荷就有185+110*2=405KW,再加其它小设备,正常运行时约要450KW容量,该怎么引电源呢?没做过这方面的计算,请教各位。

我这有一个低压配电室,有两段母线,分段运行,由两台1250KVA油变压器(10KV72.17A/400V1804.3A)供电。现在正常Ⅰ、Ⅱ电流基本都在1000A左右,现在要添加一套设备,打算现场设配电箱,主要设备有1台风机电机185KW,3台110KW水泵(2用1备),那么新增负荷就有185+110*2=405KW,再加其它小设备,正常运行时约要450KW容量,该怎么引电源呢?没做过这方面的计算,请教各位。
全部从1段上接有点不够吧,原来的1000A,再加上新增设备的大约800A,快要超过变压器额定电流了,不行吧?这样的话是不是得分两段引呢?请各位给个方案,以及要用的电缆大小

另外如里变压器是1600KVA的油变(2次电流是2309.4A),那么加450KW应该是没有问题吧,但是呢我还有个问题,是否还需要考虑电机启动电流的容量?
免费打赏
lingxuct
2011年06月16日 10:01:23
2楼
新增“1台风机电机185KW,3台110KW水泵”可以在I、II段各接2台,这是正常做法。

“打算现场设配电箱”的意思是不是“把4台电机从一个配电箱中接电源”?

4台电机只有一台是备用,运行功率有405KW,用一个配电箱的想法不切实际。

如果分几个配电箱,同样可以把负荷分开接到两段。
回复
menghuanshiqing
2011年06月16日 19:20:28
3楼
谢谢你的回答,“现场设配电箱”的意思是风机,水泵的控制箱(就是空开,接触器等等的柜子)安放在除尘器现场,而不是放在配电室的配电柜里,现在要做的就是从配电室里引出一根或两根电源出去行。另外这么大的电机,应该是每台电机占用一个柜子吧。我现在重点想知道的是我那配电室原有负荷再加这些新设备能不能受得住啊,要是不行我就考虑从另一个远一点的配电室引电源。
回复
menghuanshiqing
2011年06月18日 12:05:24
4楼
人工置顶,等待回答
回复
无人喝彩
2011年06月19日 19:17:56
5楼
把负荷均匀分布,使变压器负载率达到平衡,这是原则
回复
huteli
2011年08月23日 15:00:07
6楼
不要从这个配电室引接了,换一个地方
回复
menghuanshiqing
2011年08月26日 23:33:28
7楼
为啥啊?说下原因
回复
z.j1230
2011年08月27日 02:19:24
8楼
负荷分布到两段母线,降压启动
回复