直流通信电源及交直配电屏
这是设计方提供的一个220kV变电站的通信电源及及交直配电屏设计图,没有设置专用蓄电池,直接从站用电的直流馈电柜上接入2路直流220V电源。设置以下单元:交流配电单元:1路AC220V 32A输入,10路AC220V 10A输出。整流单元:2套,各配一只插框和3只直流220V转48V15A模块,配置输入开关,电压、电流变送器(输出4~20mA)各1只。两套分别独立均流,输出并列运行,无系统监控功能。直流配电单元:带报警触点开关5路20A、5路15A、10路10A。交流输入电压电流、直流输入电压电流采用数字表头指示。个人感觉这个设计欠缺很多,但恐怕还有很多自己没看出来,欢迎大家指正。
变配电室低压屏负荷分配问题
对于变配电室低压屏负荷分配有一些问题,想要请教各位:1、双回路供电的问题 两台变压器1#、2#分别带I#、II#母线,I#、II#母线设母联,应急母线III#接自I#母线并与柴机进线互投,请问现在有一配电箱为末端互投,其中备用进线接自III#母线,请问主用进线接自II#母线肯定没问题,但可以接在I#母线上吗?如果可以的话,则一旦1#变压器不工作,则备用电源必须经过母联、I#母线、III#才能供电。2、变压器负荷分配的问题 两台变压器供电: 方案一:动力负荷和电照负荷分别由两台变压器供电,这样保证了动力负荷启动时对变压器压降对电照的影响,但这样可能会造成两台变压器负荷率相差很大(因为设计计算负荷与实际运行时负荷相差很大) 方案二:动力负荷和电照负荷均匀分布在两台变压器上,这样基本能保证两台变压器负荷率相当,但会有大设备启动时对电照的压降影响。 你认为那种方案最佳呢?希