前几天到一个小区对电力工程进行验收,发现开闭所只有一个简易化的直流屏,没有蓄电池,也没见有逆变电源,直流屏是从低压配电柜过来的一路电源供电,这样一来低压配电柜失电,直流屏不就失电了吗,那保护就失去电源了啊,开关也就失去了操作电源,有的不吧,请高手赐教啊
前几天到一个小区对电力工程进行验收,发现开闭所只有一个简易化的直流屏,没有蓄电池,也没见有逆变电源,直流屏是从低压配电柜过来的一路电源供电,这样一来低压配电柜失电,直流屏不就失电了吗,那保护就失去电源了啊,开关也就失去了操作电源,有的不吧,请高手赐教啊
2楼
你好!你说的是不是 (微型直流操作电源) 这属于内置的,在配置当中都有蓄电池配套的设备
如果需要更深的了解 可以给我电话 13632830502
回复
3楼
你好沙发,你说的是保护装置里面内置的有电源吗
回复
4楼
你好 是的! 里面有两节12V12AH 的电池
回复
5楼
回复
7楼
小区配电有直流屏,也有四节电池,可需要充放电了,就是以后怎么维护呢?
回复
8楼
jianglei527 发表于 2013-8-24 08:25 小区配电有直流屏,也有四节电池,可需要充放电了,就是以后怎么维护呢?这个不需要维护,这个都是有模块自动均充浮充的功能。 只要在后台监测直流操作电压就可以了。