住宅小区供配电系统方案
xjsbyzz
xjsbyzz Lv.2
2010年12月02日 09:43:07
只看楼主

  随着城市规模的不断扩大,国民经济的持续增长以及居民生活水平的提高,城市住宅建设由原来的分散建设发展到集中规划的住宅小区。对于住宅小区的高压供电,应结合小区综合开发建设小区供配电管理中心即10kV开闭站,由开闭站分供各小区配电室。以仅解决变电站10kV 出线开关的不足,增加变电站的供电能力。供配电形式一般采用10kV双电源的双射或单环网的形式。对于干线10kV电缆线路的带负荷能力应考虑当一路电源出口段短路故障跳闸,另一路电源要承担非正常运行状况下所有负荷。以交联聚乙烯铜芯YJV22-8.7/10kV 300m2电缆考虑,其载流量为600A计,其正常情况下的容量裕度为50%,即正常负荷电流为300A。依据《城市电网规划设计导则》变压器选择应按Se=Sje/1.3x0.5= Sje/0.65。变压器的负载率按0.65,最大负荷同时系数按0.8考虑。折算总容量约为SMAX=√3×U×I/0.65/0.8=10000kVA,满容量计算约合500kVA变压器20台即10个小区配电室。

