比如一个小区设置了两个配电房,这个配电房只需要由供电公司提供几具灭火器就可以了吧?反正以前配电房都是这么弄的现在配电房还设置了气溶胶灭火系统,大家觉得有必要吗?我感觉挺浪费的,普通小区的配电房,又不是什么重要的电子信息中心.请各位赐教
比如一个小区设置了两个配电房,这个配电房只需要由供电公司提供几具灭火器就可以了吧?反正以前配电房都是这么弄的
现在配电房还设置了气溶胶灭火系统,大家觉得有必要吗?
我感觉挺浪费的,普通小区的配电房,又不是什么重要的电子信息中心.
请各位赐教
2楼
灭火器就行了,但业主想要好的,随他去吧
回复
3楼
一般配备灭火器就足够了,平时配电室都是锁着的,要是也在电力公司手里,如果安装消防系统,维护时进都进不去,而且很多地方小区配电室的产权都已经移交给电力公司了。
回复
4楼
英雄所见略同
不过LS的哥们,咱们每次都是和供电公司关系好,能私下搞套配电房钥匙,哈哈
回复
5楼
应该设感烟探测器,并配灭火器。
以便有了火情可以及时报警,避免事故扩大化。
回复
6楼
灭火器就可以了吧,还用更高级的
回复
7楼
学习了!!!!!!!!!!!!
回复
8楼
我们这里小区配电房一般都是小区物业管理,电业局是不管的!!!
配电房灭火器也不是由供电公司提供的!!!如何配备灭火器必须满足消防部门的要求,否则消防验收过不去,所以灭火器是在竣工验收前由建设单位配备的!!!
回复
9楼
谢谢。
我知道你的意思了
回复
10楼
受益匪浅呀,学习了,我以前理解的都是错的啊,真晕!
回复
11楼
能保证验收通过就行