比如一个小区设置了两个配电房,这个配电房只需要由供电公司提供几具灭火器就可以了吧?反正以前配电房都是这么弄的现在配电房还设置了气溶胶灭火系统,大家觉得有必要吗?我感觉挺浪费的,普通小区的配电房,又不是什么重要的电子信息中心.请各位赐教

比如一个小区设置了两个配电房,这个配电房只需要由供电公司提供几具灭火器就可以了吧?反正以前配电房都是这么弄的
现在配电房还设置了气溶胶灭火系统,大家觉得有必要吗?
我感觉挺浪费的,普通小区的配电房,又不是什么重要的电子信息中心.
请各位赐教
免费打赏
ares_rambo
2011年04月04日 20:19:29
2楼
灭火器就行了,但业主想要好的,随他去吧
回复
liu630
2011年04月04日 21:07:45
3楼
一般配备灭火器就足够了,平时配电室都是锁着的,要是也在电力公司手里,如果安装消防系统,维护时进都进不去,而且很多地方小区配电室的产权都已经移交给电力公司了。
回复
unbreakablebrian
2011年04月05日 14:27:28
4楼
英雄所见略同
不过LS的哥们,咱们每次都是和供电公司关系好,能私下搞套配电房钥匙,哈哈
回复
aizhuwa
2011年04月06日 13:39:43
5楼
应该设感烟探测器,并配灭火器。
以便有了火情可以及时报警,避免事故扩大化。
回复
nanhu006
2011年04月06日 16:44:55
6楼
灭火器就可以了吧,还用更高级的
回复
yumaidi
2011年04月08日 13:12:04
7楼
学习了!!!!!!!!!!!!
回复
muyuyao
2011年04月08日 23:13:13
8楼
我们这里小区配电房一般都是小区物业管理,电业局是不管的!!!

配电房灭火器也不是由供电公司提供的!!!如何配备灭火器必须满足消防部门的要求,否则消防验收过不去,所以灭火器是在竣工验收前由建设单位配备的!!!
回复
unbreakablebrian
2011年04月09日 09:18:23
9楼
谢谢。
我知道你的意思了
回复
joad1
2011年04月09日 15:26:15
10楼
受益匪浅呀,学习了,我以前理解的都是错的啊,真晕!
回复
guo1387111
2011年09月16日 22:40:50
11楼
能保证验收通过就行