S11系列配电变压器的结构特点
S11系列配电变压器铁心为圆形三级接缝叠片结构,对产品绝缘结构进行了一些局部改进,扩大了高压圆筒式绕组的应用范围,改变了高压和低压绕组端面的有效支撑,采用了新的吊板和引线的夹持方式等等。同时,采用了一些新材料、新组件和新的紧固件等,使产品在性能和结构方面都达到一个较高的水平。S11系列低损耗配电变压器按铁心材料和结构的不同,有以下三种: (1) 叠积式铁心结构的S11系列配电变压器。在S9型产品结构与制造经验的基础上,开发的叠片式S11系列配电变压器,采用优质取向冷轧硅钢片,采用新的叠片形式,改善了磁路结构。该系列产品在生产制造上可以充分利用现有设备资源,不必增加新的设备和新的投入;产品结构相对S9型产品没有大的变化,可以充分发挥原有制造经验,有利于保持产品质量的稳定。 (2) 非晶合金铁心的S11系列配电变压器。非晶合金材料片极薄,磁密低,硬度是硅钢片的5倍,加工剪切很困难,一般是以边缘剪切处加温而获得良好的剪切面,故非晶合金变压器铁心截面呈长方形,相应地绕组也呈长方形。 单相非晶合金铁心变压器的铁心
R10系列630KVA变压器问题
各位达人好,我公司有一台如下变压器及相关情况:系列:R10高压额定电压:10KV 高压侧额定电流:400A低压侧额定电压400V 低压侧额定电流1200A额定容量:630KVA 额定频率:50HZ等级IP33/IP44 标准号:GB/F17467问题如下:1、压器的容量等于线电流乘以线电压即400V*1200*=480KVA和额定容量不对呢?或者用高压的电流乘以电压10KV*400A=4000KVA了。怎么都对不上630KVA的容量呢:2、在低压侧输入柜有3个电流表和一个电压表,电流表每个平均刻度在700A左右,请问这个电流超过变压器的负荷了吗?个人人为三个电流表加起来就是2700A了,超过了额定电流1200A。小弟是学计算机专业出生,现在涉及以上相关工作,不是很懂,还望各位达人讲解一下,谢谢!
几种常见的变压器系列名称
变压器系列 :500kV电力变压器 容量:120000--750000kVA220kV电力变压器 容量:16000--360000kVA110kV电力变压器 容量:6300--63000kVA35kV电力变压器 容量:8000--31500kVA10kV电力变压器 容量:30--6300kVA 树脂绝缘干式变压器 35kV:30--20000kVA20kV:50--20000kVA10kV:30--2500kVA以及其它各种常规、特种变压器、电抗器等。其中利用东芝技术制造的500kV、220kV变压器,低损耗110kV变压器的技术水平已达到世界先进。 GD10Z-气检式高能点火装置是通过自动检测管路中可燃气体密度达到设定标值,从而触发高能点火装置打火,点燃燃气;主要适用于石油、化工、冶金等行业内,燃气泄漏、野外无人看管设备、管路以及高危环境等场所,如:火炬塔、地下燃气管路尾气处
S11变压器与S7变压器能耗对比??
S11变压器与S7变压器能耗对比1、项目概述 1.1项目背景及意义 1.2项目依据及原则 根据中华人民共和国国家经贸委员会第6号《淘汰落后生产能力工艺和产品的目录》(第一批)中,SJ型和S7型系列变压器为落后淘汰产品,详见文件。2、能耗现状及技术水平 SJ型变压器、S7型电力变压器属于高耗能变压器,变压器自身损耗,主要来源于变压器铁芯材质和结构设计,SJ型变压器的铁芯选用热轧3.0硅钢片,结构设计采用直角接缝工艺,材质差、设计不合理,损耗高。S7型变压器的铁芯选用冷轧3.0硅钢片,结构设计采用斜角接缝工艺,损耗比SJ型低20%左右。S11型变压器铁芯选用铁芯3.0硅钢片,环型无接缝工艺或选用冷轧0.25硅钢片直角接缝工艺,损耗比S7型变压器低40%左右。3、节能结束综合应用实施方案 3.1节能结束优选与实例 以200KVA电力变压器为例: 节约运行成本费 按照JB1300的标准,变压器运行成本计算式如下: Cp=(8600X P0 + 2200X Pk )