变压器调压时电机电源开关跳闸
问题: 2#主变停电后,试验调压,从5档到6档,结果调档命令一发出,电机的开关Q1(型号ABB MS 116)就跳开,合上后(跳开后马上可以合上),继续调压到6档(无需再发调压命令),再调档时,又出现上面的问题,这样反复几次后,有时调档Q1跳闸后,合Q1后,Q1马上跳开,有时又跟开始的现象一样,可以合上继续调压到指定的档位,怀疑是K601(time relay ,running-through protection)的延时闭合接点(短接Q1热保护线圈去跳Q1)有问题,就拆除Q1辅助接点的线,结果调压就正常了,再接上线,调压也正常,继续试验调压不少次,都没出现问题,但是问题的原因仍然不清楚。我分析: 1以前调压我曾做过急停跳的试验,跳后无法合Q1,我断掉主电源后,合上了Q1 ,我认为是热保护动作后温度降下来需要时间,我断不断电源没关系,只是刚好时间到了而已。2假如为K601的延时闭合接点有问题,有问题也只能是接点粘连短接,继电器失电也无法断开,但这样也无法行的通,调压时,接点闭合,跟急停跳一样,电源直接接在热线圈的两端,跳Q1,电流很大,热线圈温度很高,那样跳后马上再