设备上的开关电源(输出为DC5V DC12 V ADJ12V)一上电就跳闸。我们把开关电源上的负载全部卸掉,上电还是跳闸或烧保险管。排除了线路过载和负载原因。祝各位亲好运。
设备上的开关电源(输出为DC5V DC12 V ADJ12V)一上电就跳闸。我们把开关电源上的负载全部卸掉,上电还是跳闸或烧保险管。排除了线路过载和负载原因。
祝各位亲好运。
2楼
漏电????
回复
3楼
跳闸的开关是什么型号,规格是多少A?
是不是带漏电的,电源内部有没有可能短路?
回复
4楼
谢谢谢亲。我发帖过于匆匆。很抱歉。
不是空气开关(不带漏保)问题,是开关电源本身,我提问应该是这样描述:开关电源容易击穿短路的器件一般是什么,电解电容量过了,没问题,IGBT没量,不知是不是这个,要焊下来才能量,没试、不知是不是这个?
祝各位亲好运。
回复
5楼
接在电源处的抗干扰电容(不是电解电容,2MF)、压敏电阻;然后是整流全桥和IGBT管。
回复
6楼
整流桥和IGBT管损坏的机率高一些。用万能表在线测一下即可判断出来。
回复
7楼
祝亲好运。谢谢
回复
8楼
十有八九是开关管击穿了,焊下来测测吧。
回复
9楼
:L,楼主淘宝开店的?
回复
10楼
开关电源在没有专门仪器情况下,可以用调压器,慢慢加电压,看电流太大,就可以向供货商要求更换。
回复
11楼
整流桥和IGBT管损坏的机率高一些
回复