设备上的开关电源一上电就跳闸
葵子
Lv.6
2013年10月26日 09:13:40
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
设备上的开关电源(输出为DC5V DC12 V ADJ12V)一上电就跳闸。我们把开关电源上的负载全部卸掉,上电还是跳闸或烧保险管。排除了线路过载和负载原因。祝各位亲好运。
设备上的开关电源(输出为DC5V DC12 V ADJ12V)一上电就跳闸。我们把开关电源上的负载全部卸掉,上电还是跳闸或烧保险管。排除了线路过载和负载原因。
祝各位亲好运。
免费打赏
多多指教
2013年10月28日 09:02:36
12楼
是不是有短路或接地的地方,排除了负载的问题,可以查一下线路的问题
回复
鸭江绿水
2013年10月28日 11:20:14
13楼
输入电源电压是多少?
回复
葵子
2013年10月28日 20:37:41
14楼
今天下午没事,修着玩了一下,已经修好了。
向各位师傅反馈维修信息:正如8Fwboy8759老师所说,是C3688功率管击穿短路。找同型号换下,故障解除。
再一次向各位表示感谢。
回复
gtxyzqf
2013年10月28日 22:52:42
15楼
你这开关电源没保险管的么?
回复
葵子
2013年10月29日 20:05:13
16楼
开关电源上有保险管,没烧。
回复