5P空调不定时跳闸原因求助
本帖最后由 霈霈 于 2017-5-15 13:50 编辑 各位大师,现有格力5P天花机(压缩机上写的最大工作电流11A),380V供电,使用了5年了,铜管大约15米长,线路上使用的施耐德10A 3P空开,设置在干净的实验室内,每天都是24小时运行(房间内有发热量较大的设备,平时也只是制冷,不制热,设定温度22℃,平时大概是工作15min后达到设定温度,大概5min后又重新启动制冷),终年不关机,五年来未出现过跳闸现象。 上周早上9:00左右出现空气开关跳闸,检查室外电机和压缩机电阻未见异常后,外机冷凝器也不算太脏,室外温度30℃,重新合闸,设备正常运行,制冷正常(出风很冷,房间温度可降低,外机风扇声音及转速正常,压缩机启停(到达设定温度会停,高于温度会自动启动)正常,压缩机没有异常声响),三相的电流为7.2A,6.5A和6.0A左右,第二天14:00左右又出现一次跳闸,重新合闸,正常制冷,启动后三相的电流也在6-7.5A之间,16:00又出现跳闸,怀疑是空开老化引起,附近五金店购买了一个20A的国产
空调跳闸的详细原因和解决方法
很多人在开启空调,使用一段时间后,漏电保护器跳闸,空调正常运行。出现这样的情况,很多人肯定都会有疑惑,为什么会出现空调漏电跳闸,而应对空调漏电跳闸的解决方法又是什么呢?下面贝贝猫小编来谈谈空调漏电跳闸的原因以及解决方法。 空调漏电保护器正常跳闸: 如果额定漏电动作电流为30MA的漏电开关,其负载中存在25MA以上的漏电电流,漏电开关就会跳闸。由于25MA的电流流过人体是安全的,不会发生电击死亡;同样对线路或电气设备也不会发生危险,电气设备的工作也不会产生异常现象。在这种情况下,不加分析,误以为漏电开关质量有问题,武断拆除漏电开关,是极其错误的,拆除漏电开关后,看到电气设备工作正常,就认为拆得对,这是危险的做法。 空调漏电保护器不正常跳闸: 是由漏电开关本身质量不合格引起的,分为两类合不上和有时无原因跳闸。在漏电开关接上电源而不接负载的情况下,如果合不上,肯定是漏电开关的质量问题,千
空调箱电流过大跳闸,怎么回事?
大家好,工地上反馈问题,图纸上选用的吊装空调箱是5000m3/h,机外余压300pa,功率1.1kw(380v)。 根据电气工程师说法,额定电流应该是2.1A左右。但是现场调试,出风口风量偏大,三相电流也是大的离谱,分别为4.6A,4.6A,4.7A,每次启动2分钟就跳闸。 厂家分析,由于现场实际安装的风管管路在20米左右,出风口有一个消声器,为了省投资,回风口是直接吊顶回风,总的风管阻力也就150pa以内(不包括盘管和过滤器),由于机外余压过大造成风量很大才会出线电流大很多,跳闸。 施工单位为了降电流,采取调小出风支管阀门,只有当出口阀门调到30度以下,电流才有所下降,但效果不大。 另外一种方法,直接把空调箱回风口堵住,只有当堵住80%时电流也才降到2.8A,还是过载,且此时出风风量也达不到5000了。 我的分析:如果风机余压选择过大,据厂家告知机器内部阻力80pa左右,按照阻力和风量是平方的关系,实际出风量可能会达到5000x(380/230)^0.5=6426m3/h, 而电流和风量成正比,此时电流应该在2.1x(6426/5000)=2.7A左右