前几天单位设备跳闸,一查原因是三相其中一相对地,万用表电阻档量的,逐段排除,最后锁定是空调的插座,这个插座是三孔的,L是380V的一相,N是直接接地,还有一孔接地,空调是220V的,请问大虾们为什么会跳闸?
前几天单位设备跳闸,一查原因是三相其中一相对地,万用表电阻档量的,逐段排除,最后锁定是空调的插座,这个插座是三孔的,L是380V的一相,N是直接接地,还有一孔接地,空调是220V的,请问大虾们为什么会跳闸?
2楼
三相其中一相对地短路,开关肯定跳闸。仔细查找是哪里线出问题,更换就好了。
回复
3楼
不太可能,你们单位用的是多大的空开??空调中有保险的。短路一定会烧断的。我想可能是漏电吧!!!
回复
4楼
首先谢谢各位的回复,我再次查过,未发现漏电现象,但是像这种临时当220V用电的有很多,偏就我的闸跳了晕.
回复
5楼
N是直接接地?你们没有陪零线吗?如果你的开关是带漏电保护,肯定跳闸。建议N接零线。
回复
6楼
我奇怪你空调插座N,PE都接地
空调怎么配电的?:L
回复
7楼
1、空调是单相的还是三相的?空调如果用了三相中的一相,那空调插座与单相完全一样的。
2、你们单位配电箱是什么样的配置?跳开的是什么闸?是插座电源总断路保护器,还是空调这一路插座的开关,还是三相电源的总开关?
[
本帖最后由 fzhenc 于 2008-6-27 08:02 编辑 ]
回复
8楼
N是直接接地?漏电保护肯定跳闸。
回复
9楼
N是不能对地的:lol :lol
回复
10楼
首先感谢您对问题的关心;空调是单相的220V的,跳开的是电气室里的抽屉式三相总开关,空调插座与抽屉式总开关之间有两个空气开关,顺序是:(空调-插座-三相隔离开关-空气开关-抽屉式总开关)
回复
11楼
我认为你应该分步查,先把空调断开,看看是空调还是线路跳
如果N不经过开关用万用表量N和E是通的
回复