5P空调不定时跳闸原因求助
霈霈
霈霈Lv.9
2017年05月15日 12:17:06
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 霈霈 于 2017-5-15 13:50 编辑 各位大师,现有格力5P天花机(压缩机上写的最大工作电流11A),380V供电,使用了5年了,铜管大约15米长,线路上使用的施耐德10A 3P空开,设置在干净的实验室内,每天都是24小时运行(房间内有发热量较大的设备,平时也只是制冷,不制热,设定温度22℃,平时大概是工作15min后达到设定温度,大概5min后又重新启动制冷),终年不关机,五年来未出现过跳闸现象。 上周早上9:00左右出现空气开关跳闸,检查室外电机和压缩机电阻未见异常后,外机冷凝器也不算太脏,室外温度30℃,重新合闸,设备正常运行,制冷正常(出风很冷,房间温度可降低,外机风扇声音及转速正常,压缩机启停(到达设定温度会停,高于温度会自动启动)正常,压缩机没有异常声响),三相的电流为7.2A,6.5A和6.0A左右,第二天14:00左右又出现一次跳闸,重新合闸,正常制冷,启动后三相的电流也在6-7.5A之间,16:00又出现跳闸,怀疑是空开老化引起,附近五金店购买了一个20A的国产空开更换后,合闸,机器正常制冷,第二天白天每小时使用钳表观察一次电流情况,电流也基本在6-7.5A之间,制冷正常,但是在下午17:00左右又出现一次跳闸。 测试的压缩机进线触点随意2相间的电阻为2.9欧姆。 现在没有开机,等待新的施耐德16A空开回来更换,紧急求助各位大师,这是什么情况,请指导,谢谢。 @@荣昌制冷 请荣老协助分析,谢谢。

2017年05月15日 18:13:31
2楼
已经换上16A的施耐德空开,机器正常运行中。期待明天是否跳闸。。。。。
回复
荣昌制冷
2017年05月15日 18:40:53
3楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-5-15 18:42 编辑 霈霈 发表于 2017-5-15 18:13 已经换上16A的施耐德空开,机器正常运行中。期待明天是否跳闸。。。。。 空开的确是配小了,还没有空调标示的最大工作电流大。当然在正常情况下空调一般不会处“最大工作电流”,但空调使用年久后,由于散热效果的变差,脏物的侵蚀,环温的升高,室内漏冷,压缩机电机绕组绝缘的损坏等方面的因素,必然增加空调的热负荷,因此运行电流会随之升高。这样就会达到,甚至超过空调的“最大工作电流”,由于配置的空开只有10A,那就必然会过载跳闸了。 5P及以下的空调都是直接启动式的,启动电流一般都是额定电流的3~5倍左右,只是启动时间短而已,空开配置一般要比额定电流大3倍左右。
回复