住宅用电负荷的测算及预留
目前普宁地区住宅2房2厅、3房2厅面积约90~150m2已较为普遍,随着住宅家用电器拥有量的迅速增加,以往考虑2kW的设计功率已远不能满足现代家居的要求,根据我市家庭用电器未来十年的发展预测,绘制了下表: 照明 500W 电冰箱 270W 电饭煲 750W 微波炉 1000W 消毒柜 750W 电水壶 750W 电熨斗 750W 电热水器 1000W 电磁炉 1500W 电视机 200W 组合音响 350W 空调机 4050W 排气扇 90W 电脑 350W 虽然可能安装了较多电器,但并非全部同时投入使用,考虑一定的伸缩系数,笔者认为:住宅设计负荷应在3~5kW之间,建议进户配线选用≥6mm2铜芯导线,条件许可的采用10mm2,因扩大导线截面,可减少线路压降,增大电流流通量,使安全用电更有保障。即使今后用电量增加,也只须更换线路控制开关,灵活方便。而当实际用电功率大于8kW时建议按三相五线制考虑
用电负荷计算问题请教大家:
一个1000余户居住小区(10万平方)负荷计算如下: 住宅用电负荷:(95+189)户×4KW/户=1136KW (335+268+141)户×6KW/户=4464KW 商铺用电负荷:5010M2×60W/M2=300.6KW 公建用电负荷:1090M2×60W/M2=65.4KW 共计总负荷:(1136+4464)×0.4+(300.6+65.4)×0.8=2533KW 看了以上这位朋友的计算,有几个搞不明白的地方想请教大家,请大家多指教.我是个新手.1. 4KW/户和6KW/户是按三相(380V)算的吧;如果按两相(220V)的话又应该怎样计算呢?总负荷会不会有变化?是不是要总负荷要再除以3呢?2. 60W/M2是按三相还是按两相算的呢?3. 配电箱上的Pe是指的是单相总负荷还是三相总负荷?比如说单相负荷(220)Pe=6KW,假如要转变为三相(380)负荷,是不是Pe=2KW?