关于污水厂负荷分配问题
这个问题一直困扰着我,看看大家有没有什么好的办法。 问题是这样的,污水厂为二级负荷,两路10kV进线,低压两台变压器,母线为单母线分段。我在两段母线上分配负荷时发现如果把有备用的设备,如4台潜水泵三用一备平均分配到两段母线上也就是每段母线上各放两台潜水泵,那么每段母线的容量就都得按装机容量来选择,因为备用设备也可能成为使用设备,这样就会造成单段母线上的变压器就得按安装容量来选,显然容量也会比计算负荷要大很多。 如果把这类设备都放在同一段母线上就不会出现这样的问题,但是审图的总工说这样可靠性不高建议要分别放在两段母线上。 我个人的理解是都放在一段母线上应该是可以的,只要两段母线所带的总负荷大致相等就可以了,因为一段母线出现问题的时候还以切换的另一条母线上,在这期间所有的设备也都会停止一会儿以便切除非二级负荷设备,所以跟分别放在两段母线上的情况是一样的,不会降低了可靠性。 以上是这个问题的描述,请各位工程师讨论一下,谢谢! 另外说明一下,柜子用的是MNS抽屉柜。
污水负荷太低,应该投加什么为好?
各位同行前辈好,我们污水厂为10万吨的城市污水厂,处理工艺AO生物法,污泥浓度在2800-3000之间,最近因减排要求水量剧增,但进水浓度下降的很厉害,估计是抽太多河水过来充数了。以前进水COD都在200,bod在100左右,总磷在3,出水效果很好,现在进水COD只有130左右,BOD更是只有50,总磷还在3左右,工艺参数无论怎么调整总磷都在1左右徘徊,无法降下来,污泥产生量也大大减少了,本人估计是进水C源不足,请问针对进水负荷低的这种情况投加什么营养物会比较好。有去看了和我们情况一样的厂,他们投加的是面粉,个人觉得面粉效果不是很理想,我想在A段挂上牛粪,不知道可行不?或者各位有什么好的方法能介绍一下。谢谢