精华汇总
电流互感器短路
更多
电流互感器的
电流互感器二次侧短路
电流互感器最大短路电流
互感器
零序电流互感器
电流互感器型号
电流互感器参数
电流互感器选型
电流互感器符号
电流互感器的选择
电流互感器变比
电流互感器原理
电流互感器接法
电流互感器极性
电流互感器的作用
10kv电流互感器
35kv电流互感器
微型电流互感器
钳形电流互感器
110kv电流互感器
光纤电流互感器
漏电电流互感器
高频电流互感器
abb电流互感器
小型电流互感器
#
电流互感器短路
#
300
电流互感器短路专题,为您提供电流互感器短路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电流互感器短路相关的专业交流讨论,更多电流互感器短路相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于互感器和短路电流的问题
1,互感器是如何选型的,电流互感器的一次电流是个范围(10~1500)而二次电流却是单个数值(5A或1A),意思是二次电流是5A以内的都可以了吗?2,短路电流的持续时间是怎么得出来的,没明白,望指点?3,断路器选择型和非选择型如何区分?新手,问题较多,望指点,多谢!!!
这个电流互感器是干什么的
这里的电流互感器怎么解读
求教这样互感器还有电流吗
电流互感器这样选可以吗?
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
关于电流互感器的小问题!
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
电流互感器这么用管啥的
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
零序电流互感器怎么选?(一)
☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。1、小电流选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序
这个电流互感器的参数怎么理解。
有关电流互感器的变比问题
小弟刚接触电气行业不久,有关电流互感器变比的小问题请教下各路大神。像300/1和300/5的电流互感器在电流表显示时有什么不同吗?300/5可以理解为60/1这样换算吗?
点击加载更多