这个电流互感器的参数怎么理解。
qq_1412814269457
2015年12月24日 17:19:02
来自于变压器
只看楼主
电流互感器参数.png

电流互感器参数.png

lingxuct
2015年12月25日 09:47:59
2楼
初入设计院的新手,标注数据”画蛇添足“!
回复
bjwyy2013
2015年12月25日 10:46:59
3楼
我也看不懂
回复
qq_1412814269457
2015年12月30日 08:37:01
4楼
ccc___ 发表于 2015-12-25 09:47 初入设计院的新手,标注数据”画蛇添足“!别管是不是新手,这个什么意思。我互感器怎么选啊
回复
lingxuct
2015年12月30日 09:04:21
5楼
小鱼丑 发表于 2015-12-30 08:37 别管是不是新手,这个什么意思。我互感器怎么选啊谁画的图就找谁!
回复
engineershao
2015年12月30日 15:42:18
6楼
变比可调的CT?
回复
wd0577
2015年12月31日 10:51:52
7楼
双变比互感器,600-1200/5-0.5/10P20容量10/10VA
回复
qq_1412814269457
2015年12月31日 14:50:31
8楼
wd0577 发表于 2015-12-31 10:51 双变比互感器,600-1200/5-0.5/10P20容量10/10VA这个倒是能明白,其实就是不明白上边PS级,和0.577这两个参数。
回复
qq_1412814269457
2015年12月31日 14:50:55
9楼
ccc___ 发表于 2015-12-30 09:04 谁画的图就找谁!要是能找到就好办了
回复
lingxuct
2015年12月31日 15:45:19
10楼
小鱼丑 发表于 2015-12-31 14:50 要是能找到就好办了图上有设计签名的?设计院的图纸。
回复
co1465198067730
2016年06月06日 17:10:55
11楼
PS级互感器是印度标准里面的标法,和IEC标准中的PX是一模一样,属于低漏磁互感器,韩国印度和一些南美国家用的多些。
0.577这个参数很奇怪,正常标在这个位置的应该是二次额定电流,但这个值显然不是,估计是设计的理解错了,PS级互感器的额定参数里面有 Ek 和 Ie 这两个参数,这个两个参数其实就是CT的拐点电压和拐点电流,哥们估计看到 Ie 就以为是额定电流了。。。。