精华汇总
双电源自动切换配电箱
更多
双电源自动切换模块
双电源切换配电箱
双电源自动
双电源自动切换开关
双电源自动切换装置
双电源自动切换箱
双电源自动切换系统
高压双电源自动切换开关
asco双电源自动切换开关
abb双电源自动切换开关
智能双电源自动切换开关
双电源自动切换开关柜
双电源自动切换开关品牌
智能双电源自动切换系统
双电源切换
双电源配电箱
双电源自动切换开关电气符号
双电源自动切换开关工作原理
双电源自动切换转换开关
双电源自动切换开关接线图
双电源自动开关
双电源自动转换
双电源自动投切装置
双电源切换配电柜
双电源动力配电箱
#
双电源自动切换配电箱
#
300
双电源自动切换配电箱专题,为您提供双电源自动切换配电箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双电源自动切换配电箱相关的专业交流讨论,更多双电源自动切换配电箱相关内容请访问
土木在线论坛
!
这样可以实现双电源自动切换吗?
各位前辈:两只施耐德的 MT16H1 空气断路器 要实现自动切换,如果不用施耐德配套的"电源自动切换控制器",按我图上的设计可以实现这个要求吗?请大家帮忙看看,谢谢啦.
请教双电源自动切换的问题
在下理解下面图片中标注为红色的部分的AT1为电源自动切换箱,如这样理解是正确的话?那和图中标注为红色部分的TSE有啥区别? TSE的每一进线处为什么有两路电源进线(如AP1:WP1和AP1:WP2) ? 提前谢谢您的回复。
请问双电源自动切换问题
施耐德 ATNSX系列自动电源转换系统与ATS 系列自动电源转换系统,哪个属于PC级的啊?ATS 系列自动电源转换系统也能实现自投自复、自投手复、互为备用呵手动多种控制方式吗?样本上找了好久,没找到说明?请大侠们赐教啊,在线等!急啊!:handshake哪[ 本帖最后由 myzwsm 于 2010-1-16 20:57 编辑 ]
请教关于消防双电源最末一级配电箱处自动切换
《民用建筑电气设计规范》消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。最末一级配电箱是指设备的控制箱呢还是指给设备的控制箱供电的配电箱,我们这里审图的有把控制箱作为最末一级的有的把配电箱作为最末一级的。同样的问题提出的审图意见不同。
求助,关于双电源自动切换的问题?
使用两个接触器(主用),和一个装换把手(3档,1、0、2),其他辅材若干,不使用延时继电器最好,实现双电源自动并联切换,转换把手1档时,电源1工作,2备用;2档时电源2工作,1备用;0位时两电源并列运行(即:两接触器同时吸合)。求接线图,不胜感激~另外:有没有延时断开的转换把手啊,型号及厂家?
关于双电源自动切换的另一个问题
上次纠结了双电源切换箱产品的问题,得到了各种回答,基本解决了疑惑。这次,是关于双电源自动切换安装的问题,先看图这一幅图是,发电机和市电经变压器后,经自动切换装置后,接入母线这是该母线上的消防负荷,开关柜 1AAE104,例如其中WP6排烟风机 这是具体的电力平面图,看到1AA104,接着排烟机设备。于是读完图后,我的理解变成了下面这幅图:
双电源切换配电箱内开关的极数
目前在双电源切换配电箱的ATS前一般都加隔离开关,隔离开关的作用是检修用,因此需用四极(特别是TT,IT系统),ATS也应用四极,其目的是在电源转换时切断中性导体可以避免中性导体产生分流(民规解释) 因此是否可以得出,若双电源切换配电箱处未作等电位联结,那么箱内的隔离及ATS开关的极数都是四极?
关于ABB双电源自动切换装置
老师你好我们单位每层楼都有一个配电室,每层楼的西侧或者东侧又有一个ABB双电源自动切换装置,身为一个刚出大学门的电工实在不懂这个装置的用途以及他的接线 ,是否跟外面的柴油发电机有关。希望有老师能解答一下 感激!
双电源自动切换开关的问题
双电源移动转换开关 上端A B C N各个打电阻都是无穷大 下端A B有350欧的电阻这个问题严重吗 我个人感觉是有问题的 这个会有相与相短路的隐患 但是我就是说不清楚为什么现在送电是没问题的
双电源自动切换电路原理图
点击加载更多