只看楼主

《民用建筑电气设计规范》消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。最末一级配电箱是指设备的控制箱呢还是指给设备的控制箱供电的配电箱,我们这里审图的有把控制箱作为最末一级的有的把配电箱作为最末一级的。同样的问题提出的审图意见不同。


《民用建筑电气设计规范》
消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。

最末一级配电箱是指设备的控制箱呢还是指给设备的控制箱供电的配电箱,我们这里审图的有把控制箱作为最末一级的有的把配电箱作为最末一级的。同样的问题提出的审图意见不同。
免费打赏
四川洪哥
2017年07月13日 09:07:14
2楼

谢谢提供参考
回复
电气范
2017年07月13日 09:42:28
3楼
对于消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备,指消防设备或消防设备室处的最末端配电箱;
对于其他消防设备,如消防应急照明和疏散指示标志等,指防火分区配电小间、电气竖井、消防水泵房和消防电梯房的配电箱。
回复
咿啊吖
2017年07月13日 10:27:24
4楼
电气范 发表于 2017-7-13 09:42 对于消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备,指消防设备或消防设备室处的最末端配电箱;对于其他 …消防设备控制箱算是做末端配电箱吗?
回复
a396673967
2017年07月13日 12:23:26
5楼
现场的配电箱 就是你说的控制箱吧
回复
咿啊吖
2017年07月13日 14:40:06
6楼
a396673967 发表于 2017-7-13 12:23 现场的配电箱 就是你说的控制箱吧设备自带控制箱,然后还有一个设计的双电源切换箱,不太明白哪个才算真正意义上的最末端。。。
回复
smarthaifeng
2017年07月13日 16:20:29
7楼
消防控制箱应为实际意义的最末端,但是消防水泵厂家自带的控制箱都不加双电源切换的,将其归于配电上,只能在其附近增加一个双电源切换箱为其供电,以确保电源的可靠性。
回复
haisumwu
2017年07月13日 17:17:52
8楼
设备自带的是控制箱,不是配电箱,最末端应该是给控制箱配电的那级配电箱做双切。不然你那个叫做“到设备作双切。”
回复
追梦0921
2017年07月13日 18:35:08
9楼
好多控制箱都是厂家自带的,这就是所谓的大家在设计时有时候会写控制箱厂家自带,不然专家会跟你要图纸,那就是说那个厂家会在自己的控制箱里装个双电源自动切换呢?我估计应该没有把,成本在那儿放着呢,设计师在设计时只会在配电箱里设双电源切换然后到厂家的控制箱
回复
电气范
2017年07月14日 09:46:00
10楼
咿啊吖 发表于 2017-7-13 10:27 消防设备控制箱算是做末端配电箱吗?是的 这个属于末端
回复
gxmyya
2017年07月27日 17:41:58
11楼
电源切换与控制箱做成一体就是最末一级配电箱
回复