关于ABB双电源自动切换装置
qq_1474109459087
2016年09月17日 20:20:16
只看楼主

老师你好我们单位每层楼都有一个配电室,每层楼的西侧或者东侧又有一个ABB双电源自动切换装置,身为一个刚出大学门的电工实在不懂这个装置的用途以及他的接线 ,是否跟外面的柴油发电机有关。希望有老师能解答一下 感激!

老师你好
我们单位每层楼都有一个配电室,每层楼的西侧或者东侧又有一个ABB双电源自动切换装置,身为一个刚出大学门的电工实在不懂这个装置的用途以及他的接线 ,是否跟外面的柴油发电机有关。希望有老师能解答一下 感激!
免费打赏
wang171468177
2016年09月17日 21:22:55
2楼
双路供电,自动切换。保证供电。
回复
l2515848
2016年09月17日 21:28:35
3楼
双电源切换用的,能自动切换,可设置首选电源,切换后能自动回归原状态等。就是传统意义的双头闸刀进化成能灭弧的开关
回复
xun317
2016年09月17日 22:05:18
4楼
ABB双电源自动切换装置,平时是市电供电,市电失电的时候,发出信号,自动切换为另一路电源供电。

市电投入,自动切换为市电,备用电源退出,保证两路电源不同时运行,避免倒送电。
回复
qq_1466490963663
2016年09月18日 11:52:44
5楼
每个楼层都是双回路电源吗?方便问一下什么性质的单位吗?网络服务商?
回复
blog_1408414258
2016年09月19日 09:43:47
6楼

学习一下,谢谢分享
回复
z532736
2016年09月20日 12:35:47
7楼
双电源就是有两路电源进线的开关,为保证重要负荷供电的可靠性而用的。有常用电源和备用电源之分 正常用常用电源,当常用电源失电或欠压时自动切换到备用电源,当常用电源恢复正常时自动切回(当然有的也是可调的,自投自复,自投不自复等等)
回复

相关推荐