上次纠结了双电源切换箱产品的问题,得到了各种回答,基本解决了疑惑。这次,是关于双电源自动切换安装的问题,先看图这一幅图是,发电机和市电经变压器后,经自动切换装置后,接入母线这是该母线上的消防负荷,开关柜 1AAE104,例如其中WP6排烟风机 这是具体的电力平面图,看到1AA104,接着排烟机设备。于是读完图后,我的理解变成了下面这幅图:但,查了相关强条的规定,它是这样的:即主电源(市电)和备用电源(柴油发电机)是单独回路到设备末端才装切换的。所以,问题是:1、上面的设计按图理解是不是变成了前后两次切换,即前端切换了一次,末端再切换一次?
上次纠结了双电源切换箱产品的问题,得到了各种回答,基本解决了疑惑。
这次,是关于双电源自动切换安装的问题,先看图
这一幅图是,发电机和市电经变压器后,经自动切换装置后,接入母线
这是该母线上的消防负荷,开关柜 1AAE104,例如其中WP6排烟风机
这是具体的电力平面图,看到1AA104,接着排烟机设备。
于是读完图后,我的理解变成了下面这幅图:
但,查了相关强条的规定,它是这样的:即主电源(市电)和备用电源(柴油发电机)是单独回路到设备末端才装切换的。所以,问题是:1、上面的设计按图理解是不是变成了前后两次切换,即前端切换了一次,末端再切换一次?
2、这样切换还能保证末端前单独回路供电吗,这样设计对不对,有没违返强条?
2楼
:Q:Q:Q坐等各位大大们的慧眼金睛啊啊啊啊。。。。
回复
3楼
{:1_105:}到底在主电源和备用电源 共用 消防低压配电柜 的做法对不对啊?呼唤。。。。。
回复
4楼
强条《高层民用建筑设计防火规范》(
94-2005
版)“第
9.1.2
高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置”和“第
9.1.3
消防用电设备应采用专用的供电回路”
设计上读出来的结果是:
我理解,要做到强条的规定,应该是:
到底,谁是谁非?
回复
5楼
:victory::victory::victory:
回复
6楼
好资料,学习下
回复
7楼
现在终于理解,应该是
消防用电设备采用专用的供电回路,是回路上没有其它非消防负荷,而不是配电室到消防设备单独供电回路。
回复
8楼
末端切换就对了,如果两路市电+发电机,先两路市电通过母联互为备用,再以发电机当专用备用
回复
9楼
感觉还是有问题,我这里的就是一般用电性质如住宅,一路市电一路发电机,末端切换,大型商场酒店就两路市电母联加发电机应急,末端切换,消防回路也只是各在市电和发电机取一路电组成双电源 末端切换而已。
回复
10楼
可以发张完整的cad图么。谢谢
回复
11楼
常回来看看
回复