实验室建设废气处理系统设计
实验室建设时废气处理系统的设计必须遵循国家通风、防火、环保、节能等标准与规范,包括:《采暖、通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87-2003)、《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-2002)、《简明通风设计手册》(GB50194-2002)、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(JBJ29-2002)、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)等。
如何选择有机废气处理系统
空气净化技术:为了给特定的应用选择最合适型号的有机处理系统,必须知道以下的:• 有机的排放流量• 有机的排气温度• 有机污染物质浓度水平• 有机污染物质的类型• 微粒散发的水平• 需要达到的污染物控制水平一般来说,您可以基于上述的原则选择适合您的处理系统。的排放流量如果待处理的流量是在 5,000 Nm 3 /h 以下,蓄热式系统(RTO)大体来说是不适用的。这是因为与热式焚烧系统来比较,蓄热式氧化器(RTO)的高成本大体上是不足以抵消它在节省燃料和电力消耗所带来好处。流量大于50,000 Nm 3 /h 时,热热力焚烧系统有严重的经济缺点,这是因为他们会产生非常高的燃料费用。然而,如果工艺需要大量的热能时,二级的热锅炉可以用来抵消高昂的燃料费用,另一个例外是每年很少运作,需处理大流量废气的应急系统。有机废气的排气温度如果待处理有机废气的温度在大约 300℃以上时,是不适合采用蓄热式系统(RTO)的,这是因为高温的待处理有机废气会大大降低换向阀的可靠性和寿命; 另外,在这样高的
实验室废气处理方案-实验室废气处理设备
实验室废气处理方案-实验室废气处理设备 吴经理 15720490226 Q:1184452220 实验室在检验、鉴定、测试的过程中,由于实验的需要会产生各种废气,废气成分相对复杂,包括芳香族类:苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯等;酮类:丙酮、环已酮、甲乙酮等;酯类:醋酸乙酯、醋酸丁酯、异酸甲酯、香蕉水等;醇类:甲醇、乙醇、丁醇、异丙醇等有机废气。也包括氮氧化物、硫酸雾、氯化氢、氟化氢、硫化氢、二氧化硫等无机废气;同时也有高温的燃烧废气、粉尘等。在实验过程中产生的废气往往成分具有复杂性、多样性,针对该特点,对人体健康的损害程度也各不相同,为了能更好的解决有机溶剂和有机废气给人类带来的影响。实验室废气净化系统。 1、采用超微吸收技术,对低浓度废气吸收效率高; 2、设计风阻低(小于500Pa),低耗能; 3、全自动加液,设备安装维护简单,运行成本低; 4、采用液相吸收剂,对有机废气反应速度快; 5、双重吸收除雾,废
实验室通风系统设计_中南
实验室通风系统的特点主要是通过实验室通风和空调系统的优化设计,保证空调通风系统的安全、舒适、节能运行为前提,各类检测研究实验室,及其他辅助用房的通风系统,并针对不同实验室通风系统进行分析和讨论。 【合理设计实验室通风】 1、通风系统工程是实验室建设的关键,通风柜的效果好坏主要在于排风系统设计。 2、通风管的材料首选为FRP无机树脂材料,也可用PVC材料或PP材料风管內壁应制做粗糙面,可减少风流噪声,采用圆形或巨型均可,直径250—500mm,按照排风量要求确定尺寸。 3、FRP防腐风机种类确定: (1)轴流风机、单台通风柜,单原子吸收罩较小风量采用。 (2)斜流风机、双台通风柜,双原子吸收罩,略大风量采用。 (3)离心风机、多台通风柜或需要排风量较大时采用。