实验室建设废气处理系统设计
实验室建设时废气处理系统的设计必须遵循国家通风、防火、环保、节能等标准与规范,包括:《采暖、通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87-2003)、《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-2002)、《简明通风设计手册》(GB50194-2002)、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(JBJ29-2002)、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)等。
化学实验室废液的处理方法SICOLAB
化学实验室每天都消耗化学试剂,产生废液。虽然与工业废液相比在数量上是很少的,但是,由于其种类多,加上组成经常变化,导致难于集中处理, 化学实验室的废液大多都具有易燃性、腐蚀性、毒害性,有的对人体健康有很大的危害,所以各实验室根据废液的性质分别加以处理。一、实验室废液时应把握下列原则(1)收集分类、尽量回收的原则 废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,容器标签必须标明废物种类、贮存时间,定期处理。为了方便处理,其收集分类往往分为:可燃性物质、可回收利用的物质、含水废液、固体物质,沾附有害物质的滤纸、包药纸、棉纸、废活性炭及塑料容器等实验用品,要分类收集,加以焚烧或其它适当的处理,然后保管好残渣。(2)明确废液性质,避免发生危险的原则, 注意毒性气体的产生: 注意爆炸性物质的产生:应完全按照已知的处理方法进行处理,不可任意混合废液,否则容易产生爆炸的危险。(3)少量废液进行处理,以防止大量反应。处理剂倒入时应缓慢,以防止激烈反应,充分搅拌,以防止局部反应。必要时于水溶性废液中加水稀释,以缓和反应速率以及降低温度上
酸性废气处理方法的比较
酸性废气处理工艺按照有无废水排出分为干法、半干法和湿法三种, 每种工艺有其组合形式,也各有优缺点。 酸性废气处理使用干法除酸可以有两种方式, 一种是干式反应塔, 干性药剂和酸性气体在反应塔内进行反应, 然后一部分未反应的药剂随气体进入除尘器内与酸进行反应。另一种是在进入除尘器前喷入干性药剂,药剂在除尘器内和酸性气体反应。 除酸的药剂大多采用消石灰(Ca(OH)2) , 让Ca(OH)2 微粒表面直接和酸气接触, 产生化学中和反应, 生成无害的中性盐颗粒, 在除尘器里, 反应产物连同烟气中粉尘和未参加反应的吸收剂一起被捕集下来, 达到净化酸性气体的目的。 消石灰吸附HCl等酸性气体并起中和反应,要有一个合适温度, 约140 ℃, 而从余热锅炉出来的烟气温度往往高于这个温度, 为增加反应塔的脱酸效率, 需通过换热器或喷水调整烟气温度, 一般采用喷水法来实现降温。 此种工艺的特点是: (1) 工艺比较简单, 不需配置复杂的石灰浆制备和分配系统, 设备故障率低, 维护简便; (2) 药剂使用量大, 运行费用略高;