实验室建设废气处理系统设计
实验室建设时废气处理系统的设计必须遵循国家通风、防火、环保、节能等标准与规范,包括:《采暖、通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87-2003)、《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-2002)、《简明通风设计手册》(GB50194-2002)、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(JBJ29-2002)、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)等。
实验室综合废水处理方案
实验室废水分为两大类:实验室高浓度有机废水和实验室低浓度综合废水。 实验室高浓度有机废水是指化学分析中处理样品过程萃取、分析中产生的高含量有机物,如甲醇、乙腈、石油醚、正己烷、三氯甲烷等。这些高含量有机物废水须做前期处理,方可确保实验室排放其他综合废水的有效处置。 设计原则: 1、严格执行环境保护的有关要求,确保各项处理水指标达到规定的《污染物排放标准》中的一级标准要求; 2、污水处理工程力求占地面积小、投资省、运行能耗低,处理效果好、操作管理简单,运行稳定可靠; 3、污水处理设施在运行上有较大的灵活性和调节余地,以适应水质水量的变化; 4、设计时充分考虑污水处理站的二次污染的防治,对配套设备的降噪、减振有相应措施,污水处理过程中产生的污泥经干化处理后,金属泥由冶炼厂回收金属金属,从而避免对环境造成二次污染;使得污水处理站能够成为厂区的亮点设施; 5、选用性能可靠、效果好,能耗低的国内外先进设备; 6、自动化控制程度高
edi纯水处理设备的反渗透系统污染怎么办
目前edi纯水处理设备技术发展迅速,具有工艺简单、节约能耗和成本的优点,可以有效的去除水中沙石、铁锈、色素、杂物、有机物去除掉等有害成分。edi纯水处理设备主要是依靠反渗透系统,反渗透系统一旦污染,会直接影响淡化水质。 反渗透系统污染的危害: 反渗透系统的污染通常指系统进水中所含的中沙石、铁锈、色素、杂物、有机物及微生物在膜表面附着、沉积或水中无机离子结垢析出引起的污染。 edi纯水处理设备的反渗透膜污染是一个渐进发展的过程,在反渗透膜污染的初期,edi纯水处理设备的影响不是特别明显,对生产的危害也不是很大,如果及时进行清洗基本可以恢复。但如果处理不及时,系统继续恶化,重度污染会带来严重影响:反应在反渗透出水水质下降。反渗透产水量下降,水耗增加。制水电耗提高。反渗透膜元件寿命缩短。 如何清洗反渗透膜元件: 一般情况下,当标准化通量下降10~15%时,或系统脱盐率下降10~15%,或操作压力及段间压差升高10~15%,应清洗RO系统。清洗频度与系统预处理程度有直接的关系,当SDI15<3时,清
核酸检测实验室污水处理设备
核酸检测实验室污水处理设备 实验室废水经收集系统收集后达到一定液位高度,通过提升泵定量提升到实验室一体化污水处理设备。在一体化污水处理设备中首先进入酸碱中和调节系统,进行酸碱中和,在此通过pH控制仪,利用计量泵准确投加药剂,调节pH值至8~9之间,在碱性条件下,废水中的酸被中和,废水中若含有铁、镉、铜、锰、镍、铅、铬等重金属离子则可与OH-发生化学反应生成氢氧化物沉淀。酸碱中和池出水接着流入沉淀池,酸碱中和后产生的沉淀以及污水中其他悬浮物在沉淀池中通过泥水间的异向流动实现污泥与水的分离。 沉淀池出水依次进入臭氧高级氧化装置使大分子难降解有机物氧化成低毒或无毒的小分子物质,将污水中的有机污染物和NH3-N氧化分解成C02、N2和H20等无害物质、UV紫外线消毒,二氧