剩余电流动作保护器的使用
摘要: 剩余电流动作保护器一般简称为保护器,现作为一种有效防止人身电击伤亡事故的措施,已在农村广泛使用和推广。正确理解保护器在配电系统中的作用,对加强低压电网的管理,提高供电的可靠性、安全性具有十分重要的意义。 以上这些要求在实际工作中应注意: (1) 设备的接地装置应作防腐处理。 (2) 接地线的装设应严格按照设计施工,符合规程要求。 (3) 台区管理工作中,定期检查设备的接地装置,发现问题及时处理。 3 剩余电流动作保护器在农村电网中的使用 农村配电网络容量较小,负荷分布比较分散,但总体上低压电网大致可分为三层:配变台区、分支配电箱、用户端。 三级保护是直接接触保护与间接接触保护相互结
有关剩余电流动作保护器的几个问题
现在使用的剩余电流动作保护器基本上都是电流动作型,其基本工作原理:当通过保护器零序电流互感器(检测元件)一次侧的电流出现不平衡时(即产生了故障电流或漏电电流),便使零序电流互感器一次侧获得励磁电流,其在铁心中产生磁通,使二次侧产生感应电流,当二次侧的感应电流值(取决于一次侧通过的不平衡电流的大小)达到保护器的动作电流时,保护器动作将电源切断,起到保护作用。 在农村低压配电TN系统中,剩余电流动作保护器既可作为系统中的总保护,也可作为中级或末级保护。它可以设置在系统中任何需要设置保护器的位置上,因而它在TN系统得到了广泛应用。 2 剩余电流动作保护器的选用 2.1 剩余电流动作保护器类
剩余电流动作保护装置的应用
剩余电流动作保护装置的应用连理枝 摘 要 介绍了剩余电流动作保护装置的原理、种类、适用范围以及选用方法。举例说明由于接线错误导致误动作和拒绝动作的原因。 关键词 剩余电流动作保护器 适用范围 剩余电流动作保护装置(Residual Current Operated Protection Device,简称RCD)投入运行30年来,对避免人身触电和防止因漏电导致火灾等起到了很大的作用。随着用电量的成倍增长,特别是家用电器的普及,防止触电、漏电依然是供、用电部门重要工作内容之一。下面对RCD的工作原理、使用、安装等进行分析,谈谈RCD的应用。1 三大类接地系统及其对RCD的适应性1.1 IT接地系统 IT系统为中性点不接地或经一高电阻接地的系统,如图1所示。电气设备的外露导电部分通过保护线接地。IT系统一般用于要求高的用电场所。在发生单相接地故障时,接地电流很小,产生电火花的能量也很小。只是当一相接地(短路),而人体又触及另一相时,由于单相接地使未接地两相电压升至接近
剩余电流动作保护器使用要求
装设剩余电流动作保护器的低压电网必须是电源中性点直接接地系统。农村低压电力网基本上采用的是TT系统,即配变低压侧中性点直接接地,网络内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线(PE线)接至电气上与电力系统的接地点无直接关连的接地极上。 在实际工作中应注意: (1) 电网中的N线不得有重复接地现象,并应保持与相线相同的良好绝缘。 (2) 照明以及其他单相负荷应尽量均匀分配到三相上,并能随负荷变化及时作出调整,当低压线路为地埋线时,三相长度应尽量接近。 (3) 架空线路,应定期做好树木清障工作。 (4) 农村生活照明户内线路状况较差,属于农网改造自筹范畴,应积极采取减少线路漏电的措施。