剩余电流动作保护装置问题请教
yfxhxl
yfxhxl Lv.2
2015年02月08日 08:33:33
只看楼主

三相剩余电流动作保护装置是否可以用于单相电路中?我咨询过相关厂家,他们也给出了两种截然不同的答案。请教正解!

三相剩余电流动作保护装置是否可以用于单相电路中?我咨询过相关厂家,他们也给出了两种截然不同的答案。请教正解!
免费打赏
beida_energy
2015年02月08日 09:28:59
2楼
三相四线的可以,但是三相三线的不可以用于单相负荷,因为根本送不了电。
回复
通通
2015年02月08日 11:25:59
3楼
不行不行不行
回复
yfxhxl
2015年02月08日 11:28:22
4楼
通通为什么说不可以呢?请教具体理由!
回复
beida_energy
2015年02月08日 19:25:22
5楼
yfxhxl 发表于 2015-2-8 11:28 通通为什么说不可以呢?请教具体理由!三相四线的可以,但是三相三线的不可以用于单相负荷,因为根本送不了电。这不是的理由吗?好好看看三相、三相四线漏电断路器的工作原理吧。
回复
红谷
2015年02月08日 19:49:29
6楼
有 单相负荷,N线不平衡,必动作!
回复
beida_energy
2015年02月08日 21:42:34
7楼
楼主看个图!


回复
lingxuct
2015年02月09日 07:38:09
8楼
三相三线漏电开关没N线可接,如何接220V负载?

漏电开关下接一只380/220V变压器?
回复
云飘飘
2015年02月09日 07:51:01
9楼
不可以的,动作有误差的。
回复
god_young001
2015年02月09日 08:46:44
10楼
不太明白三相四线的为什么不可以
回复
rmrmrm
2015年02月09日 09:18:12
11楼
ccc___ 发表于 2015-2-9 07:38 三相三线漏电开关没N线可接,如何接220V负载?漏电开关下接一只380/220V变压器?就是接不需220V的设备
回复