剩余电流动作保护装置问题请教
yfxhxl
yfxhxl Lv.2
2015年02月08日 08:33:33
只看楼主

三相剩余电流动作保护装置是否可以用于单相电路中?我咨询过相关厂家,他们也给出了两种截然不同的答案。请教正解!

三相剩余电流动作保护装置是否可以用于单相电路中?我咨询过相关厂家,他们也给出了两种截然不同的答案。请教正解!
免费打赏
andyxue2014
2015年02月09日 09:42:26
12楼
学习学习~~~
回复
beida_energy
2015年02月09日 11:32:04
13楼
高天问 发表于 2015-2-9 08:46 不太明白三相四线的为什么不可以三相四线的可以!谁说不可以了?看看上面的图便知。
回复
开心老爸
2015年02月09日 11:46:50
14楼
用是可以用的,但是要把接线调好
回复
fitman
2015年02月09日 11:53:12
15楼
四极的一定可以。
三极的接对线,一般情况下也可以(可靠性差点)。
回复
chenhailie
2015年02月09日 13:26:26
16楼
好像,帖子里也是答案截然不同么
回复
海浪8116
2015年02月09日 18:30:57
17楼
楼上老大说得都很正确,如果在三相三线的漏电断路器上想构成220V单相回路的话,只有一个办法,那就是加装一个380/220的变压器,功率按自己需要的定,就行了,不过我想没有这样应用的,只要把三相漏电断路器,替换成三相四线的漏电断路器(3P+N或4P)的可行了。
回复
beida_energy
2015年02月10日 09:32:49
18楼
开心老爸 发表于 2015-2-9 11:46 用是可以用的,但是要把接线调好请教,怎么接线?调好?根本就不能用!单相负荷,一根相导体被零序测量了,但是N导体并未被测量,一用电不就跳了?你是不是说单相负荷均匀的接到三相啊?这时候就不用接N导体了,是吧?那就直接告诉人家呗!但是那些单相负荷在运行中能做到吗?
回复
chengzhexin
2015年02月10日 09:44:52
19楼
又要打仗了~ 冲啊!!
回复
开心老爸
2015年02月10日 09:48:11
20楼
开心老爸 发表于 2015-2-9 11:46 用是可以用的,但是要把接线调好谁说三相的开关就一定不能接N线?
回复
beida_energy
2015年02月10日 10:55:13
21楼
开心老爸 发表于 2015-2-10 09:48 谁说三相的开关就一定不能接N线?三相的漏电断路器上就是三极,没有N导体的地方,三相四线的可以有!这种三相三极的漏电断路器只能运行三相或者两相负荷,不能运行单相负荷,因为没有N导体。
回复

相关推荐