一般住宅单元内进线处都要求装设剩余电流动作保护,为什么其他建筑物,如公建等,没有这个要求?请高手解答!大家在实际中是怎么做的?

一般住宅单元内进线处都要求装设剩余电流动作保护,为什么其他建筑物,如公建等,没有这个要求?请高手解答!大家在实际中是怎么做的?
免费打赏
lingxuct
2010年07月26日 12:20:14
2楼
公共场所人易碰触的用电器,其电源也应装设漏电保护。
回复
yaoguizhong213
2010年07月27日 13:26:49
3楼
一般住宅单元内进线处都要求装设剩余电流动作保护,为什么其他建筑物,如公建等,没有这个要求?请高手解答!大家在实际中是怎么做的?

公共建筑也安装的,定值大一些而已。
回复
ahha2001cn
2010年07月27日 14:16:40
4楼
住宅单元内进线处要求装设剩余电流动作保护的目的在于防止电气火灾的发生,住宅这一块要求比较明确(个人觉得,主要是03版技术措施里写的非常明白),其他建筑也有类似的要求:
《建筑设计防火规范》
11.2.7 下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统:
1 按一级负荷供电且建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库;
2 按二级负荷供电且室外消防用水量大于30L/s 的厂房(仓库);
3 按二级负荷供电的剧院、电影院、商店、展览馆、广播电视楼、电信楼、财贸金融楼和室外消防用水量大于25L/s 的其他公共建筑;
4 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑;
5 按一、二级负荷供电的消防用电设备。
回复
whlandwq
2010年07月27日 15:11:17
5楼
公建怎么会不装呢?从预防电气火灾角度也应该装。
如果不装的话都是因为装了漏电报警装置,道理差不多的。
回复
sydyzjl
2010年07月27日 15:41:43
6楼
GB13955-2005《剩余电流保护装置的安装和运行》
4.5必须安装剩余电流保护装置的设备和场所
4.5.1未端保护
a)属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具;
b)生产用的电气设备;
c)施工工地的电气机械设备;
d)安装在户外的电气装置;
e)临时用电的电气设备;
f)机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;
g)游泳池、喷水池、浴池的电气设备;
h)安装在水中的供电线路和设备;
i)医院中可能直接接触人体的电气医用设备;
j)其他需要安装剩余电流保护装置的场所。
4.5.2线路保护
低压配电线路根据具体情况采用二级或三级保护时,在总电源箱、分支箱或线路未端(农村集中安装电能表箱、农业生产设备的电源配电箱)安装) ) 剩余电流保护装置。
回复
我是农场主
2017年06月28日 17:23:01
7楼
工厂生产用的电气设备,是工人经常与之接触的固定设备,间接接触危险性大。应该装设剩余电流保护装置。安装在户外的电气装置,由于缺乏等电位联结的条件,应该装设剩余电流保护装置。常见很多设计图纸中都没有设置,那是设计人员的责任。