精华汇总
电焊机额定电流
更多
汽油发电焊机
交流电焊机
电焊机电缆选择
电焊机电缆计算
额定电流
额定电流大
额定电流比
电焊机安全操作规程
汽油发电机电焊机
电机额定电流
额定电流符号
led额定电流
电线额定电流
电缆额定电流
线路额定电流
空开额定电流
磁珠额定电流
马达额定电流
电线的额定电流
额定电流怎么算
电感额定电流
电缆的额定电流
开关额定电流
导线额定电流
灯泡额定电流
led的额定电流
短路额定电流
#
电焊机额定电流
#
300
电焊机额定电流专题,为您提供电焊机额定电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电焊机额定电流相关的专业交流讨论,更多电焊机额定电流相关内容请访问
土木在线论坛
!
电焊机额定电流应如何计算?
电焊机的额定电流是S/(1.732*.38)还是S/.22呢,照这两个算了跟厂家的说明怎么也对不上。厂家资料是额定容量5。9kVA,额定负载率60%,额定电流是7.2A。
电焊机一次电流怎么计算?
电焊机如果知道2次电流和电压,是不是可以除以一次电压,就得到一次电流。二次电流和二次电压都能调节嘛?在网上看二次电压也就70V左右。请教高手。谢谢!!
为什么电焊机的电流那么大,但是不会伤害人?
开关的额定电流怎么选择??
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
求助,为何额定电流之么大?
电焊机那么大的电流为什么不会伤害人?
电焊机为什么能使电表反转?
电焊机为什么能使电焊机反转?在什么情况下会反转?望各位大侠指点!!!!
电焊机负荷计算,急!!!!!!
逆变电焊机2台(21KVA/台),卷扬板机1台(30KW/台),空压机1台(7.5KW/台),直流电焊机1台(10KVA/台),交流电焊机3台(22KVA/台),小型电动工具及照明取5KW,其中电焊机的需用系数取0.7,卷扬机取0.4,空压机取0.4,COSφ取0.8请问这些机械的计算电流怎么算?断路器,电缆选择要注意那些问题?电焊机是不是还要考虑暂载率?是不是要用d曲线断路器?各位大哥帮帮忙啊
关于电焊机的断路器选择
最近在一本《电气安全技术操作规程》上看到这样一段话,不是很明白,原文如下:断路器用于电焊机设备的选择时遵循以下原则:1、长延时过电流脱扣器的整定电流,应为交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流的1.25倍;2、瞬时过电流脱扣器的整定电流应大于等于电焊机额定电流的2.7倍。我不是很明白的地方1、“长延时过电路脱扣器”是过热保护吗2、“交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流”这个怎么折算,能举个例子吗?3、一般断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流不是10In左右吗,还用进一步整定吗?谢谢
关于断路器额定电流问题?
我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.