电焊机为什么能使电表反转?
xiangqinmen
2014年02月21日 09:11:06
只看楼主

电焊机为什么能使电焊机反转?在什么情况下会反转?望各位大侠指点!!!!

电焊机为什么能使电焊机反转?在什么情况下会反转?望各位大侠指点!!!!
免费打赏
wboy8759
2014年02月21日 10:44:42
2楼
你要说清楚具体是什么电表?如果是电度表,反转的话就是表接线有错误。
回复
zsphn6666
2014年02月21日 11:13:15
3楼
电度表是直接式接线还是经互感器接线
回复
wangyuhua917
2014年02月21日 14:03:42
4楼
是不是接错线了:):):):):)
回复
lingxuct
2014年02月21日 14:17:48
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-2-21 14:19 编辑

楼主说的不错,大家可以这样考虑:

三相三线电度表的二个电压元件接A-B,B-C,当单相交流电焊(变压器)机接在A-C二相上,相对于二个电压的电流角度(A流向C或C流向A)比C相超前30度,比A相滞后30度。这个角度的电流是要求“纯电阻负载”!

电焊机(变压器)空载时,这个电流将偏(将近)90度(同B相电压非常接近)!这个电流相对于A-C二相电压的成份是反的(滞后C相120度,超前A相120度),电度表当然会反转!!!!
回复
qaz666
2014年02月22日 23:28:32
6楼
ccc___ 发表于 2014-2-21 14:17 楼主说的不错,大家可以这样考虑:三相三线电度表的二个电压元件接A-B,B-C,当单相交流电焊(变压器) …牛人!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
xiangqinmen
2014年02月24日 14:05:10
7楼
ccc___ 发表于 2014-2-21 14:17 楼主说的不错,大家可以这样考虑:三相三线电度表的二个电压元件接A-B,B-C,当单相交流电焊(变压器) …我没看太明白,能不能说的再详细点?谢谢!!
回复
lingxuct
2014年02月24日 16:33:04
8楼
xiangqinmen 发表于 2014-2-24 14:05 我没看太明白,能不能说的再详细点?谢谢!!电焊机二根电源线接380V,负载电流就在(假设A-C二相)A-C二相上通过,这个电流与A相电压差30度(画向量就能明白),是超前的,与C相电压也差30度(滞后的),这是与电压同相位(电阻性负载)的向量,如果空载时,电流差90度(感性为比电阻性负载滞后,容性超前),这样,这个无功电流正好与A-C二相各差120度(或60度),当差120度时,电流与二个电压的投影处,电压都为负值(反方向),表就倒走。
回复
脱硫岛边喝咖啡
2014年02月25日 11:00:08
9楼
这个可能性还是有的,当用三块电度表分别测三相电量是,电焊机是接380V任意两相上时一个表就可能倒转,我上传一张向量图你一看就明白了。当Ia落后Uab角度,角a大于60度时,Ia就进入角DOE,Ib和Ub就大于90度,功率因素小于零了!!表就反着转!!!
回复

相关推荐

APP内打开