电焊机额定电流应如何计算?
hgl_1
hgl_1 Lv.2
2005年06月25日 17:16:55
只看楼主

电焊机的额定电流是S/(1.732*.38)还是S/.22呢,照这两个算了跟厂家的说明怎么也对不上。厂家资料是额定容量5。9kVA,额定负载率60%,额定电流是7.2A。

电焊机的额定电流是S/(1.732*.38)还是S/.22呢,照这两个算了跟厂家的说明怎么也对不上。厂家资料是额定容量5。9kVA,额定负载率60%,额定电流是7.2A。
免费打赏
jinchen9408
2005年06月25日 18:22:10
2楼
电焊机电流计算时,应先将额定容量换算到负载持续率为100%时的有功功率,在计算额定电流。
380v.
回复
hgl_1
2005年06月25日 19:25:19
3楼
那除以1。732么?
回复
jinchen9408
2005年06月25日 19:52:35
4楼
对,还要除功率因数。
回复
王若男
2005年06月25日 20:06:50
5楼
好象有的厂家标的电流,是直接用功率除以电压。
回复
hgl_1
2005年06月25日 20:46:57
6楼
如果电焊机是两相380V的呢?
回复
王若男
2005年06月26日 20:14:36
7楼
电焊机应该是单相380V(用两根火线),我们常见的就是这种的。
回复
hgl_1
2005年06月26日 20:51:31
8楼
如果是单相380的那就不用除1。732,直接I=P/0。38就行了?
回复
thsk
2005年09月28日 12:57:35
9楼
有50KW的电焊机,接单相380V电,电流如何计算?选择输电的电缆线径应该多大的?清各位指教....
16平方铝线和100A的空气开关够不够?
回复
tely-007
2006年10月09日 12:07:42
10楼
同意2楼
回复
zsyndq
2006年12月30日 14:13:31
11楼
应该要知道功率因数才能算的
回复

相关推荐