我这样补偿柴油发电机可以么?
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
怎样采购玉柴柴油发电机
在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
柴油发电机房 通风设计问题
技术措施2009 暖通 第59页4.4.1中第3点提及柴油发电机组采用空气冷却方式时,通风量按公式(4.1.5)计算。请教:公式(4.1.5)L=Q/[0.337*(tp-ts)]中的tp、ts值如何定。tp - 室内排风设计温度;ts - 送风温度;比如,柴油发电机的功率为700kW,建筑为20层高层,柴油发电机设置在地下一层。该风量的具体计算数值公式是?我自己算的,柴油发电机为开式 通风量L=700*1000/[0.337*(40-32)]=259644m3/h 这个数值明显不对吧,接近26万,多吓人的数值啊!明白的给个答案吧,谢谢![ 本帖最后由 foliage8008 于 2010-3-1 16:54 编辑 ]