我这样补偿柴油发电机可以么?
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
关于发电机功率变化的疑问
请教各位高手。在工作中遇到过下面奇怪的现象。发电机功率在DEH控制画面有一个测点,而且协调是以这个功率作为协调动作的判断值,在电气一次220KV画面里,也有发电机有功测点,我们厂用的是日立的DCS系统,现象是这样的,突然间发现DEH画面里的功率减少,于是协调动作开打汽轮机调门,负荷回升,然后调门关回来,与这个现象同时发生的是在电气画面里监视到那个发电机有功是突然增加的。。。。暴汗。。。。DEH里是减少。。。跑这里就是增加的。。。同时励磁电压增加了。。。励磁电流无变化。。。可以肯定的是调门是真实动作了。。。而且发电机上网负荷上升了。。。。就搞不明白是什么原因使的两个功率一个表现为减少。。。一个表现为增加。。。还是同时发生又同时是真实的。。。