请教个柴油发电机的问题
lrg502
lrg502 Lv.5
2010年01月18日 15:07:00
来自于通风排烟
只看楼主

两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?

两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
免费打赏
ytzfqjcz
2010年01月18日 16:35:18
2楼
我实在是不清楚,帮楼主顶下,顺便挣点分,实在是太穷了:(
回复
william_chen_cn
2010年01月21日 23:07:17
3楼
我也实在是不清楚,帮楼主顶下,顺便挣点分,好下载东西用!
回复
youlf
2010年01月22日 10:16:06
4楼
关键要看你在什么地方?水源是否充足,(就个人理解,基本上没有什么地方有合适水源的)所以,基本上都要用风冷的。
回复
jiewoo
2010年01月29日 08:52:23
5楼
地下人员掩蔽所5个,每个掩蔽1400人,那差不多一个防护单元建筑面积2000m2,5个就1W平方,两台70KW柴油发电机组够啊?至于选风冷还是水冷,根据你的实际情况来决定,如果你全风冷,风量多少,土建是否能满足要求,如果是水冷,水池是多少,土建能否满足要求
回复
yoyoyouhui
2010年08月04日 15:02:07
6楼
看环境条件:kiss: :kiss:
回复

相关推荐

APP内打开