防雷接地、工作接地的引流线能否共用
1、我们这个地方有这样一个现象,配电变压器的10kV侧避雷器接地引下线不是直接接入接地网,而是与变压器的中性点连接、与变压器的外壳连接后,再接入接地网。现在盗窃接地线的情况很严重,也就导致在遭受雷击的时候,雷电流有可能窜如变压器的中性点,其他危害尚未知,又未找到相关的资料,请问有无相条款规定?2、10kV线路的防雷工作,不知道各位是怎么解决的。在山区重雷区,安装独立避雷针的话施工难度大,接地电阻值难以控制在要求的范围内,因此我想在线路上安装氧化锌逼雷器作为防雷措施,但是该型号避雷器的一个重大缺点就是击穿后外表难以看出,容易引起线路接地且难以查找,因此考虑再加装脱扣装置解决,想请教各位有无更好的办法或有无相关的运行经验。
不用装设避雷线的10kV架空电力线路应采取哪些防雷措施?