防雷均压环的设置高度是多少?防雷均压环怎样算量?
一、防雷均压环的设置高度 防雷接地均压环的设置高度并非固定不变,而是根据建筑物的高度、雷电防护等级、建筑物的使用性质及地理环境等因素综合确定。一般而言,以下原则适用于均压环的设置高度: 1.高层建筑:对于超过30米的高层建筑,根据《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)等国家和地方标准,通常要求每隔2层且不大于6米设置一圈均压环。这是为了有效控制雷电流在建筑物垂直方向的电位差,减少侧击雷的风险。 2.特殊部位:对于屋顶边缘、女儿墙、突出屋面的构筑物(如烟囱、水塔等)以及天线、卫星接收器等高点,无论高度如何,均应设置均压环。这些部位是雷击的高风险区
这个建筑防雷倒底按二类还是三类
最近做一外地工程,设计审查提出应按二类,我认为按三类既可,他认为我违反强条某地一工程,地下一层,地上十九层.地下一层为人防、设备用房和车库。地上一至三层为商务办公,四至十九层为大开间办公。地下三层为裙房,长71.9M,宽34.5M,高14.1m,中间从四层起为塔楼,长43.5m,宽33m.建筑总高73.3m,当地年雷暴日为23d/a,我计算的年预计雷击次数为0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高层民用建筑,应为三类,而审图认为是二类。他的依据是应算人员密集的公共建筑,我的依据是规范解释条文人员密集场所指的是集会、展览、博览、体育、商业、影剧院、医院、学校等建筑物。本建筑物建筑虽然定为综合楼,但实际是办公功能。应为一般性民用建筑。