防雷接地的均压环和卫生间等电位接地
liliyong_626
2006年08月27日 17:59:16
来自于防雷减灾
只看楼主

是不是每个防雷装置的天面层都要有一圈的均压环(是不是设计说明上没有说明有均压环的也要做)?卫生间等电位的具体施工方法是怎么样的,谁可以解释一下?

是不是每个防雷装置的天面层都要有一圈的均压环(是不是设计说明上没有说明有均压环的也要做)?
卫生间等电位的具体施工方法是怎么样的,谁可以解释一下?
免费打赏
zheng36363636
2006年08月29日 17:36:31
2楼
现在要求均压环必须做
回复
liliyong_626
2006年09月18日 20:05:22
3楼
二楼的有没有具体的依据?
回复
t7890
2006年09月19日 09:33:44
4楼
均压环主要是针对一类高层建筑,楼主可参见标注图集<防雷与接地安装> 99D501-1 第1-14页.有具体做法和图例.
回复
t7890
2006年09月19日 09:48:30
5楼
根据<民用建筑电气设计规范> JGJ/T 16-92
12.3.7 当整个建筑物全部为钢筋混凝土结构,或为砖混结构但有钢筋混凝土组合柱和圈梁时,应将建筑物内的各种竖向金属管道每三层与圈梁的钢筋连接一次。对没有组合柱和圈梁的建筑物,应将建筑物内的各种竖向金属管道每三层与敷设在建筑物外墙内的一圈D12mm镀锌圆钢均压环相连,均压环应与所有防雷装置专设引下线连接。

回复
zdcerdos
2006年10月09日 08:02:04
6楼
[引用] 2006-09-19 09:33:44.0
均压环主要是针对一类高层建筑,楼主可参见标注图集<防雷与接地安装> 99D501-1 第1-14页.有具体做法和图例.
说得对.!!!!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开