防雷等级只按雷击次数划分可以吗?
今天小弟的防雷图纸被审图中心的大妈莫明其妙的退了回来,说是雷击次数N=0.25(次/a)算大了,不能按三级防雷设计,要重算。请问大家这雷击次数是判断防雷等级的唯一依据吗??具体资料:一栋长30米,宽29米,高25米的四层乡村酒店,楼顶有电梯机房,在番禺某地,河边。小弟按上述资料计算得雷击次数N=0.25(次/a),查GB 50057-94(2000年版)属于三级防雷建筑。规范原文“第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物: ……二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。 三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。 四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。 ”恳请老鸟点拨点拨。小弟谢过了!
求助商住楼防雷等级划分
现有一商住楼,地下一层,地上16层,总高度为55.1M,地下层停车及设备区,首层和二层为商场,三层至16层为住宅,三层天面高度是10.3M。商场部分长*宽=120M*84.2M。建筑物的南面和北面各有一栋住宅(三层以上),每栋住宅均有两个塔楼,住宅楼的长*宽*高=55.4M*23.2M*55.1M。本地的年平均雷暴日Td(d/a)=81.3现在令本人疑惑的是这个建筑物的防雷等级要怎么找分呢?塔楼部分计算出来的 预计雷击次数N(次/a)=0.295,它应该属于一般性住宅,是三类防雷。商场部分应该属于比较重要的场所,其预计雷击次数N(次/a)=0.25,它应该属于二类防雷。可是他们又是同一建筑物,那这个建筑物应该算整体二类防雷来作还是上部按三类防雷,下部按二类防雷?很是疑惑啊。求大家指点一下,谢谢啦!
谈住宅建筑物防雷等级的分类
在当前国民经济快速发展,基础设施建设大量增加,随着科学技术水平的快速提高,人们对建筑功能要求越来越高,建筑智能化使电气设备本身技术含量和种类的上升,均导致电气设备在建筑投资中所占比重越来越大,合理设计电气的各个系统和运用先进的电气设备对满足建筑功能要求和节约基建投资是极为重要的。在实际的设计中,建筑物的情况千变万化,功能多种多样,特别是当建筑物的面积较大用途复杂时,电气系统设计是否合理直接影响到电气设备成本的高低。 在配电系统中根据建筑物的不同形式应当采用不同的配电系统。国标GB50052-95 《供配电系统设计规范》中第6.0.5条中规定“在高层建筑物内,当向楼层各配电点供电时,宜采用分区树干式配电;但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电。”;在《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 中第8.2.3 高层建筑低压配电中第二条规定“对于容量较大的集中负荷或重要负荷宜从配电室以放射式配电”,两者相比国标比行业标准严格,应按国标进行设计。