不同高度的连体建筑防雷等级计算
fanheizuzuzhang
2014年12月25日 13:46:22
只看楼主

当不同高度的连体建筑计算年预计雷击数时,如何算合理?现遇到这样的问题,法一:分别计算不同高度建筑与建筑物截收相同雷击数的等效面积Ae,叠加后作为总的该连体建筑的等效Ae,再进行计算,算出来是0.687,属于二类防雷。法二:整体按建筑最高的高度算,长宽取基础的长宽,计算结果是0.131属于三类防雷。求教大神,哪种方法合理,问题出在哪里?

2014年12月25日 16:45:44
2楼
法一:为什么要把同雷击数的等效面积叠加?这样不就扩大等效面积了吗?
回复

相关推荐