关于等电位联接线的3个问题?
1、铜线区间为6≤一般为0.5×PE≤ 25 。为什么要规定最大值25呢??2、钢应大于等于50mm²(最小值),如-40×4=160 就可以。那么针对钢材有没有一个一般值或者最大值呢?换句话说和25mm²铜线相同电导值的钢材料是多大截面呢?3、如果变配电房一般不在最底层,MEB一般位于变配电房,那么MEB和基础接地网之间通过什么相连呢?柱(剪力墙)内主筋还是另外敷设镀锌扁钢或者铜线呢?
[求助]有关等电位端子接线问题
改造卫生间开门处有一个等电位端子箱,因为要开个门只有移位,把钢筋锯断了盒子移另一面墙上。想问能直接用铜线把两根断了的钢筋接上吗?或者盒子不要直接绑铜线牵线出去连金属件行不行?还是非得把钢筋焊一起再把金属件牵线连进盒子里?谢谢……
等电位连接线的截面问题。
《接地》规范:8.5.1 等电位联结主母线的最小截面应不小于装置最大保护线截面的一半,并不应小于6mm2。当采用铜线时,其截面不宜大于25mm2。当采用其他金属时,则其截面应承载与之相当的载流量。 《防雷》规范:第6 .3. 4条 穿过各防雷区界面的金属物和系统,以及在一个防雷区内部的金属物和系统均应在界面处做符合下列要求的等电位连接。铜或镀锌钢等电位连接带的截面不应小于 50mm2。以哪个为准?
等电位联结与接地跨接线
我是新手(预算),有个问题,各位前辈讨论讨论给我个指导性建议:一般住宅做了总等电位和局部等电位联结(联结线为BV16穿PC25暗敷),接地跨接线具体计算的是什么部位?(电源进线为电缆穿钢管埋地敷设,总配电箱与各分配电箱为BV线PC管暗敷),我非常困惑,接地跨接线(部位)的数量总搞不大清楚???
请问等电位联接线的截面怎确定?
规范说是零线截面的一般,最大截面是25MM平方。可一个做电的工程告诉我说要和零线截面相同,如此说来,在总等电位联接箱里,如果电缆截面很大,那不是联结线的截面很大。到底那个才对,请问那位大虾告诉一下。。。
请教下大家关于等电位的
等电位不就是类似接地吗,它是怎么做成等电位的啊,感觉就是把所有设备金属都接根线过去,这样就能等电位吗还有均压环,就那样在建筑物上绕一圈就能起到等电位的作用吗
探讨建筑物等电位连接中跨接线问题
防雷设计中规定三类防雷建筑高度在60米以上防侧击除利用圈梁钢筋做均压环外,还将金属门窗、栏杆、构件等接地,这些金属物跨接跟等电位联结一个意思。但是做等电位连结并没有明确的相关规定,只是标准图集上有金属门窗、栏杆、构件做跨接线接地,而没有说明是整个建筑物从底层到顶层,还是在60m以上的才做?而且做等电位目的是让整个建筑物电位基本一样,难道60m一下就不做跨接吗?各自说说理由及依据