卫生间等电位专题,为您提供卫生间等电位相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间等电位相关的专业交流讨论,更多卫生间等电位相关内容请访问
土木在线论坛
!
卫生间等电位可以这样接线吗?
卫生间等电位可以这样接线吗?
卫生间等电位这样接线可以吗?
卫生间等电位这样接线可以吗?
关于卫生间局部等电位i的讨论
现在卫生间水管基本上都是PPR管,不知道现在卫生间的局部等电位还有没有做的必要,业主装修时大多数都用瓷砖将其封盖,这样就废掉了,不知大家怎么看
卫生间局部等电位的做法?
本帖最后由 hao2302 于 2014-7-28 08:58 编辑 请问各位大侠:设计院出的图。卫生间等电位的引入线是从户内照明箱接地排内引一根6平方的线即可。而不再与建筑钢筋网连接。我知道图集上是要求连接钢筋网的。我想问的是他这种做法对吗?好像也没觉得有问题。哪条规范有说明这样不正确的吗?
关于卫生间局部等电位的做法
卫生间局部等电位,需不需要引至防雷引下线?我看过图集,应该是不用啊,为什么监理要这么要求?如果和防雷引下线相连通,在雷电打击的时候,洗澡的人会不会有被电击的危险?在线等,挺急的。
关于卫生间局部等电位的问题
最近在干一个项目,项目是一个公建,卫生间大概布局如图,里面LEB是我自己画的。请教一下需要这样每间都设置一个LEB吗?出线需要连接哪些东西?
卫生间等电位是什么意思?
请教关于卫生间等电位的问题
一般卫生间都要做等电位与卫生洁具相连接,但现在许多开发商卫生间内只预留管道,并不安装洁具,那是否还作等电位?如果作应该怎么做呢? 而且有的业主入住装修的时候对卫生间改动比较大,比如在卫生间内增加淋浴房。如果其他部位需要作等电位又该怎么办?
大家讨论卫生间等电位问题
重新在这提一下卫生间等电位问题,希望大家讨论.我是搞施工的,接触的所有图纸都要求卫生间要做等电位联结箱,但我从业20年,在广东没见过有人真的在施工时做了等电位箱,验收时居然也没人提出此问题.大家有施工时的图片吗,想看一下当水电都是暗装时大家是怎样做到等电位联结的.在星级酒店我也留意到卫生间都没有等电位联接箱,事实上,豪华装修的地方,来根电线接到浴巾架是多难看的,但又很难准确预埋暗装.
关于卫生间的等电位施工
各位同仁们好: 我们这次的项目有两个大的淋浴间。设计院在淋浴间设计有一圈25*4扁铁明装。因为做一圈明的太难看了,和设计院沟通是否可以取消。说是不行,但可以改在吊顶里面做一圈扁铁。有必要吗?因为淋浴间的冷热水配管不是金属的,PPR管。做一圈扁铁,和什么管道连接? 查了资料,淋浴间有做局部等电位的要求。但还是不太理解。像这种情况,在吊顶内做一个等电位端子排备用也是可以的吧?