关于卫生间的等电位施工
zhangyibing1982
2009年05月03日 19:08:59
来自于工地图片
只看楼主

各位同仁们好: 我们这次的项目有两个大的淋浴间。设计院在淋浴间设计有一圈25*4扁铁明装。因为做一圈明的太难看了,和设计院沟通是否可以取消。说是不行,但可以改在吊顶里面做一圈扁铁。有必要吗?因为淋浴间的冷热水配管不是金属的,PPR管。做一圈扁铁,和什么管道连接? 查了资料,淋浴间有做局部等电位的要求。但还是不太理解。像这种情况,在吊顶内做一个等电位端子排备用也是可以的吧? 不知道各位老法师怎么看这个问题??

各位同仁们好:
我们这次的项目有两个大的淋浴间。设计院在淋浴间设计有一圈25*4扁铁明装。因为做一圈明的太难看了,和设计院沟通是否可以取消。说是不行,但可以改在吊顶里面做一圈扁铁。有必要吗?因为淋浴间的冷热水配管不是金属的,PPR管。做一圈扁铁,和什么管道连接?
查了资料,淋浴间有做局部等电位的要求。但还是不太理解。像这种情况,在吊顶内做一个等电位端子排备用也是可以的吧?
不知道各位老法师怎么看这个问题??
张天师
2009年05月04日 21:07:12
2楼
非金属管道,可以不做等电位的。
回复
acbxj88
2009年05月15日 11:07:14
3楼
应该按照国家规定来做
回复
zcliang_007
2009年05月16日 08:57:07
4楼
具体怎么做,可参考一下国标图集,上面很详细的。。。
回复
l2515848
2013年04月27日 22:51:03
5楼
可能导电的人可能接触的设备应作等电位
回复

相关推荐

APP内打开