卫生间局部等电位,需不需要引至防雷引下线?我看过图集,应该是不用啊,为什么监理要这么要求?如果和防雷引下线相连通,在雷电打击的时候,洗澡的人会不会有被电击的危险?在线等,挺急的。
卫生间局部等电位,需不需要引至防雷引下线?我看过图集,应该是不用啊,为什么监理要这么要求?如果和防雷引下线相连通,在雷电打击的时候,洗澡的人会不会有被电击的危险?在线等,挺急的。
2楼
按照图集是不用与引下线相连接的。但实际操作中均与地网相连接,但人体不会被电击。因为卫生间钢筋较细,电阻值较大,且在现浇水泥地板内。
回复
3楼
卫生间的等电位很重要
回复
4楼
lsc19590714 发表于 2015-4-12 11:06 按照图集是不用与引下线相连接的。但实际操作中均与地网相连接,但人体不会被电击。因为卫生间钢筋较细,电 …那为什么要与地网相连接呢?不是局部等电位么?
回复
5楼
ymh_sxu 发表于 2015-4-12 11:17 卫生间的等电位很重要恩恩,然后呢?
回复
6楼
ami569303513 发表于 2015-4-12 11:18 那为什么要与地网相连接呢?不是局部等电位么?图集中似乎并没有要求LEB与地网相连接!!!
回复
7楼
监理的要求错误!!!
我认为监理的做法要求是会杀人的!!!
回复
8楼
哪本图集?
回复
9楼
有图集,照着做就行。要与卫生间楼板钢筋相连接
回复
10楼
smurfior 发表于 2015-4-13 09:08 哪本图集?02D501-2等电位联结安装
回复
11楼
smurfior 发表于 2015-4-13 09:08 哪本图集?http://bbs.co188.com/thread-8709305-1-1.html05D10_防雷接地工程与等电位联结