关于卫生间局部等电位的做法
ami569303513
2015年04月12日 09:55:16
只看楼主

卫生间局部等电位,需不需要引至防雷引下线?我看过图集,应该是不用啊,为什么监理要这么要求?如果和防雷引下线相连通,在雷电打击的时候,洗澡的人会不会有被电击的危险?在线等,挺急的。

卫生间局部等电位,需不需要引至防雷引下线?我看过图集,应该是不用啊,为什么监理要这么要求?如果和防雷引下线相连通,在雷电打击的时候,洗澡的人会不会有被电击的危险?在线等,挺急的。
免费打赏
孤独的仙人掌
2015年04月13日 16:37:54
12楼
你好 图纸是有的,但是图集只是一句话概括了,卫生间里面的金属器具均要接地,现场施工中的时候做法是,卫生间一圈的钢筋应连接成一圈,再引出镀锌扁铁做等电位,卫生间内的地板钢筋需要连成不大于60*60cm的网格(貌似是这样的)。
回复
huiyuanjianli
2015年04月13日 17:29:26
13楼
有图集,照着做就行。要与卫生间楼板钢筋相连接
回复
huiyuanjianli
2015年04月13日 17:32:27
14楼
,卫生间一圈的钢筋应连接成一圈,再引出镀锌扁铁做等电位,卫生间内的地板钢筋需要连成不大于60*60cm的网格,有剪力墙的,也得把墙里的钢筋焊接一体
回复
smurfior
2015年04月13日 22:24:39
15楼
muyuyao 发表于 2015-4-13 15:23 http://bbs.co188.com/thread-8709305-1-1.html05D10_防雷接地工程与等电位联结好人,谢谢
回复
lsc19590714
2015年04月14日 08:54:36
16楼
施工图集上有标示:与最近的一个插座PE线相连接到卫生间分等电位盒内〈TD28盒>那么即然与PE线相连接了,最终不也是与地网相连接了吗?
回复
muyuyao
2015年04月14日 10:34:50
17楼
lsc19590714 发表于 2015-4-14 08:54 施工图集上有标示:与最近的一个插座PE线相连接到卫生间分等电位盒内〈TD28盒>那么即然与PE线相连接了,最终 …这里不是在做接地,而是在做卫生间六面体内部的等电位联结!!!两者是不同的概念!!!
回复
guoqudexiaowu
2015年04月14日 11:17:08
18楼
顶一下楼主
回复
guoqudexiaowu
2015年04月14日 11:17:29
19楼
觉得帮帮楼主啦
回复
kyujiangmn
2015年04月15日 10:48:44
20楼
谢谢楼主的分享!!
回复
kyujiangmn
2015年04月15日 10:51:21
21楼
谢谢楼主的分享!!
回复