卫生间局部等电位,需不需要引至防雷引下线?我看过图集,应该是不用啊,为什么监理要这么要求?如果和防雷引下线相连通,在雷电打击的时候,洗澡的人会不会有被电击的危险?在线等,挺急的。

卫生间局部等电位,需不需要引至防雷引下线?我看过图集,应该是不用啊,为什么监理要这么要求?如果和防雷引下线相连通,在雷电打击的时候,洗澡的人会不会有被电击的危险?在线等,挺急的。
免费打赏
qq_1426059635005
2015年04月21日 15:59:13
23楼
在雷电这种情况下,钢筋的电阻和电感都不能忽略了,如果连接特别远的话,抬升电压十分可观。所以都是就近连接在卫生间底板筋上,让整个卫生间形成一个法拉第笼样的结构。雷电波侵入时候,不论上边电压多大,都是等压差的,就不会电击了
回复
fjqzjiang
2015年04月22日 08:56:58
24楼
卫生间内的所有金属部分都要与局部等电位箱连接。雷电流来的时候是它们之间在等电位的,也就是没有电位差,也就没有电击的危险了。