日本木结构民房是如何防火的?
日本大部分“一户建”住宅都采用了木质结构建造,但这类木质结构也要符合相关的耐火性能检测。 日本的一户建在建造底板下部的时候就会事先会铺设一层防水、隔潮塑料薄膜,建造屋顶时也会铺设相应的防水卷材。(防水卷材是一种使用比较多的防水材料,防水
防火防水还抗震的日本木结构
重型木结构建筑是如何防火的
求教木结构规范,防火间距的问题
规范10.4.1;10.4.2;10.4.3都规定了木结构与各种建筑之间的最小防火距离,但规范没有写明这三个条例之间的优先等级。比如,木结构与一二级建筑防火间距不小于8,如果无门窗洞口则为4,外墙开口率小于10%就取5.问题是,当木结构与某一级建筑外墙开口率小于10%时,既满足条例10.4.1,也满足条例10.4.3,这时候,防火间距到底取8还是5呢?????
木结构建筑的防火设计规范
11.0.1 木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。木结构建筑的耐火等级可分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级,不同耐火等级木结构建筑构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表11.0.1的规定。
木结构建筑防火设计要求
木结构建筑配电线路防火措施
木结构建筑线路这样明敷符合标准要求吗? 关于木结构建筑的线缆敷设,国家标准《木结构设计标准》GB 50005- 2017第 10.2.7条规定,木结构建筑中配电线路的敷设应采用下列防火措施: 1 消防配电线路应采用阻燃和耐火电线、电缆或矿物绝缘电缆; 2 用于重要
为什么有的冷却塔采用木结构?
关于木结构强度的一个疑问
《30天冲刺》P333页的题20~21,方木截面为150mmx150mm,但是答案当中未乘强度增大系数1.1,不知何故。请高手来指点![ 本帖最后由 liyejeff 于 2010-8-31 12:31 编辑 ]