一.安全防范报警系统网络化的必要条件:标准的、开放的通信协议和接口 1.安全防范报警系统的发展历程 第一阶段:单一的电子防盗报警装置→电子防盗报警系统→ 报警联网系统 第二阶段:防盗报警系统、视频监控系统→ 防盗报警、视频监控、出入口控制联动管理的综合式安防系统 第三阶段:防盗报警、视频监控、出入口控制、访客查询、保安巡更、停车场(库)管理、系统综合监控与管理的集成式安防系统→更大的集成系统 2.安全防范报警技术的发展趋势:数字化、网络化、智能化 3.安全防范报警系统网络化的基础:标准的、开放的通信协议与接口 ——为不同制造厂的产品提供一个通用平台,实现不同报警系统之间的互连、互通、互融、互操作。 二.网络体系结构概述 1.开放系统互连(open systems interconnection) 所谓“开放”是指:只要遵循OSI标准,一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循这一标准的其他任何
这个报警系统到底设不设?
本单位最近做的几个工程都碰到了施工图审查的意见,感觉很是难处理,上网来问问大家的意见。举三个例子:一、11层的小高层住宅,没有电梯前室,也没有防烟楼梯,楼梯间自带窗户,没有正压送风系统,说白了就是一个普通楼梯加一个电梯。按照《火规》表3.1.1二类高层属二级保护对象,再看附录D3.12、D3.18条,楼梯间不用设探测器,好像只有电梯机房要设探测器,可是难道就只在顶层的电梯机房设一个探测器?是不是有点太夸张了?到底要不要设报警系统?审查意见只说了一句话“按《火规》附录D3.18条电梯机房要设探测器”,可真不知道这一个探测器怎么设法?二、丙类生产厂房,按《火规》表3.1.1属二级保护对象,按附录D要设探测器,可是看到的工程有很多不设。到底怎么回事?三、一个三层学校食堂,一层面积为3300平方米,2、3层面积均小于3000平方米,没有集中空调,按《火规》表3.1.1只有一层要设报警,按《火规》附录D3.15条用燃气的公共厨房要设报警。可是审核的说不用设,于是不设,结果施工图审查、消防建审全部通过。可我很疑惑,到底要不要设。