是不是每个节点机相当于一个网络控制器,连接前端的温感、烟感和控制器。每个节点机在总线上是同级别的吗?那消防报警监视用的面板和电脑是和哪个节点机连接?

是不是每个节点机相当于一个网络控制器,连接前端的温感、烟感和控制器。

每个节点机在总线上是同级别的吗?那消防报警监视用的面板和电脑是和哪个节点机连接?
chenshen
2006年04月18日 20:02:42
2楼
问题有点奇怪,可参考任一产品设计手册,均有详细的系统图
回复
xubo8000
2006年04月19日 08:31:36
3楼
楼主先要弄清概念,是火灾自动报警系统而不是消防自动报警系统。
火警系统中没有什么“节点机”说法,所有的探测报警设备与IO模块都通过总线与火警盘通信,设备大都自带地址。总线上独立的设备无主从关系。全面的监控可借助CRT与专用软件实现。
回复
wangxq.sz
2006年04月19日 09:00:06
4楼
多谢版主更正,一直以为这两种说法是一个东西呢。
版主,再弱弱的问一下,火警盘是什么东西?
回复
xubo8000
2006年04月19日 09:27:48
5楼
火警盘是较早期的叫法,现在就是指火灾报警控制器。
回复