消防配电线路能否穿PVC管?
今天去现场交底碰到一个较劲的甲方,要求我把疏散应急照明回路的焊接管改为穿PVC管暗敷。《建筑防火设计规范》2001版中10.1.4条规定这样写到“消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施”;这条规范中只强调了明覆要穿金属管,而暗敷时,且保护层厚度满足3cm,就没有明确说明穿什么管材。甲方凭此条认定规范允许穿PVC管。但我又翻了一下此条文说明,其这样写:“在设计中,消防用电设备配电线一般是金属管埋设在非燃烧体结构内。这是一种比较经济、安全的敷设方法。对穿金属管保护厚度不小于3cm,主要是参考火灾实例和实验数据确定的”。我又翻了《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中第24.8.5条明确规定“应急照明等消防线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明覆时,应在金属管上采取防火保护措施”。更郁闷的是,这个甲方老总的女婿号称认识的设计院朋友和他说的,消防线路暗敷穿PVC,明覆穿钢管。现在甲方一口认定我们设计院设计中存在浪费,要求我们变更。请问在其它条件满
农网建设与配电线路的设计
农网建设与改造配电线的设计王力军 马惠英 河北省高碑店市电业局 (074000) 摘要 本文对配电线路设计所考虑的气象条件,负荷预测、路径选择、线路的勘测和定位都进行了详细的阐述,为农网建设与改造提供了技术依据。关键词 配电线路 建设与改造 农村电网建设与改造是国务院确定加快六个方面基础设施建设的重点工程之一。农村电网建设与改造工程的实施,对扩大内需,拉动我国经济增长具有重大意义。长期以来,农网配电线路一直由县级电力管理部门进行设计、施工、管理,工程质量参差不齐,有的低压线路甚至是由农村村民进行拉架。由于历史及经济、技术诸因素,农村配网一直未做较完善的调整,致使农网基础设施十分脆弱,导致了农村电价高、电能质量差,许多电器设备在农村得不到推广,客观上制约了农村消费市场。这次农村电网建设与改造对提高农网综合供电水平、促进我国电力事业发展是一个千载难寻的好机遇。 为了保证农网配电线工程的建设质量,勘察设计首当其中。配电线路设计的主要内容是确定新建线路,更改线路的路径;确定杆