10kV架空配电线路防雷措施的介绍
摘要:针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,南昌经开区 2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。这两年里雷击断线事故率占76.2%。 以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。 一、雷击断线与跳闸机理<
10KV架空配电线路常见故障判断与分析
针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 随着配电网的快速发展,用户对供电质量要求也在提高,在安全与经济合理平衡下,要求供电有较高的可靠性。配电网的接线较复杂,要保证调度上的灵活性、运行上的供电连续性和经济性。这就要求从事配电线路运行、检修工作人员,熟悉管理的线路结构形式,能根据故障现象准确判断事故性质、范围,并能采取合理方法及时予以处置,以保质保量连续供电,满足用户的用电需求。 一、架空配电线路的故障类型
雷电对10KV配电线路的影响因素
1、感应雷过电压 感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。事实证明,因感应雷过电压而引起的雷害事故次数占配电线]路总故障数的90%,已经成了了10千伏配电线路故障的罪魁祸首。有文献研究表明,如果10千伏配电线路的导线离地面十米,雷击的位置与导线相距五十米,就会产生100千安的雷电电流,如果线路没有做任何的防雷措施,产生雷过电压的最大值能够达到500千伏。若10千伏配电线路的绝缘效果不佳,就很容易被雷过电压击穿,甚至击断。 2、绝缘水平 因配电线路中的因绝缘子的爆炸引起的故障率也很高。绝缘子能否正常运行决定了配电线路的安全性,因为绝缘子决定了10千伏配电线路的绝缘水平。因此,必须做好绝缘子的维护工作。在10千伏配电线路长时间运行的情况下,如果没有定期地对绝缘子进行检测、维修或者更换,一旦线路出现了老化的现象,整个配电线路的绝缘水平就会大大地降低,增加了雷害事故的发生概率。 3、防雷保护安装 ①变压器的安装。一旦雷过电压的数值达到了
架空配电线路巡视的内容有哪些
(1)杆塔和基础的巡视检查。①杆塔是否倾斜、位移。②混凝土杆不应有严重裂纹、铁锈水,保护层不应脱落、疏松、钢筋外露。③基础有无损坏、下沉、上拔,周围土壤有无挖掘或沉陷。④杆塔有无被水淹、水冲的可能。⑤杆截位置是否合适。⑥杆塔标志是否齐全、明显。 (2)金具、绝缘子巡视检查。①铁横担与金具有无严重锈蚀、变形,有无起皮或出现麻点。②横担上下倾斜、左右偏斜不应大于横担长度的2%。③螺栓应紧固,无缺帽、销子,开口销无锈蚀、断裂、脱落。④绝缘子应无损伤、裂纹和闪络痕迹。⑤瓷瓶铁脚无弯曲、铁件无严重锈蚀,针式瓷瓶不歪斜。⑥在同一绝缘等级内,瓷瓶装设应保持一致。 (3)拉线的巡视检查。①拉线应无断股、松弛、严重锈蚀和张力分配不均匀。②跨越道路的拉线对通车路面中心的垂直距离不应小于6m,路面的垂直距